Stránka 1 z 1

Teco SG2 Programovatelné relé

Napsal: 29 lis 2010, 18:24
od miror
Zdravim,
nemate niekto skusenosti s programovanim tohto rele,potreboval by som niekoho kto s tym uz nieco robil a vie co a ako.

Napsal: 29 lis 2010, 19:44
od Atlan
tam pod yaslepkou niej programovcaci vstup...potom vhodnzm kablom a softm od vyrobcu sa da programovat druha moznost je programovat to cez rozhtranie lvd displeja co tam je....aspon sudim ze je to nieco podobne ako http://www.schneider-electric.com/sites ... _logic.xml

Napsal: 29 lis 2010, 19:49
od 007
Mohl by to být klon řídícího relé EASY od Moellera,které používáme k ovládání filtrace na stolech.Návod je tady

Kód: Vybrat vše

http://www.ulozto.cz/6741835/awb-2528-1316-0005-easy400-600-navod-cz-pdf
,dá se to naprogramovat k téměř libovolnému použití,pokud stačí počet vstupů a vystupů,pomocí podobného rele (LOGO od Siemensu)jsem nahradil velmi poruchovou skříň plnou relátek a stykačů,která ovládala start a připojení založní elektrocentrály.

Napsal: 29 lis 2010, 20:03
od miror
software k tomu je zadarmo da sa stiahnut na nete dokonca je tam aj simulator kde sa da odskusat vytvoreny program ,ja by som ale potreboval s tym poradit ako sa to programuje atd. Je k tomu 180 stranovy manual ale iba v anglictine a tot problem.

Napsal: 01 pro 2010, 16:55
od miror
tak som nakoniec presiel k logo! od simensu ma privetivejsie ovladanie a je v cestine ale aj tak by som potreboval trocha ''nakopnut '' lebo je tam toho strasne vela a neviem si dat rady mate niekto skusenosti s tymto modulom?

Napsal: 06 pro 2010, 19:28
od frpr666
@miror: Logo od Siemes je opravdu jednoduché. Nejsem expert, ale laicky bych to popsal takto:
1/ nejprve se vyčtou všechny vstupy
2/ potom se dělá nějaká kombinační a sekvenční logika
3/ výsledek se zapíše do výstupů
4/ celý cyklus se zase opakuje, stále dokola. Je třeba počítat, že odezva na vstup je řádově ms, což pro automatizaci postačuje.

Výhody:
+ průmyslová odolnost
+ zobrazení stavů na displeji
+ snadná rozšiřitelnost, vstupů a výstupů
+ další pokročilé funkce, jako hodiny, analogové vstupy, zprávy na displeji, remanence čítačů, časovačů, aj.
Omezení:
- omezená paměť, myslím na 20 bitů, jakmile dojdou, je třeba přejít na silnější automat.
Co se týče TECO, držím jim, jako českému výrobci palce. Není jednoduché držet krok s takovým gigantem jako je Siemens.

Napsal: 06 pro 2010, 19:51
od Maskot
frpr666 píše:- omezená paměť, myslím na 20 bitů, jakmile dojdou, je třeba přejít na silnější automat......

To musi programovat sakra umelec :D