Stránka 1 z 1

Nízké napětí z UPS Mercury Smart 600

Napsal: 05 pro 2010, 21:20
od sr71
U UPSky "Mercury Smart 600" mám na výstupu 193V při napájení ze sítě, po přepnutí na baterie výstupní napětí stoupne na 210V (napětí v síti mám 229V), PC zdroj si s takto nízkým napětím poradí, ale zajímalo by mě v čem může být problém.

Napsal: 05 pro 2010, 21:29
od EKKAR
V metodě, jakou je to napětí měřeno - použils na to měřák s "True RMS" převodníkem? Jednodušší UPSky mají výstupní napětí značně nesinusoidní, takže laciný převodník z toho "vymyslí" nějakou "baj laj voko" hodnotu...

Napsal: 06 pro 2010, 07:03
od sr71
True RMS na měřáku nemám, takže to tím asi bude.
Jak vlastně taková UPS přesně funguje při provozu ze sítě?, při provozu z baterie je to vlastně měnič DC12(24V)/AC230V, ale není mě úplně jasný co se tam přesně děje při síťovém provozu, to je tam ještě měnič AC230V/AC230V ?

Napsal: 06 pro 2010, 07:24
od mirosne
Pri nábehu siete,prepne relé na sieťovú prevádzku,pričom dobíja akumulátory.

Napsal: 06 pro 2010, 07:44
od popopepe
Jenom upřesnění. S tím fungováním to není tak jednoduché. Jsou tři typy UPS:
- offline
- line interactive
- online

Každá funguje trošku jinak. Použij Googla, a uvidíš, proč jedna UPS stojí 1000Kč, a jiná 5000Kč.

Napsal: 06 pro 2010, 09:03
od sr71
mirosne píše:Pri nábehu siete,prepne relé na sieťovú prevádzku,pričom dobíja akumulátory.

jo tomuhle rozumím, jde mě spíš o to, jakým způsobem je při síťovém provozu napájen výstup, protože napřímo ze vstupu to asi přepnuté nebude

Napsal: 06 pro 2010, 10:05
od mirosne
No malo by to byť prepnuté priamo zo siete. :nevim:

Napsal: 06 pro 2010, 12:15
od popopepe
No, vážně to není přepnuté na výstup přímo ze sítě.
Tu je specifikace:
http://www.mercury-pc.com/product-spec. ... ductid=502
a u Wave output vidím square wave. Tudíž by tam po cestě ještě musel být nějaký "okusovač sinusovky" :-).
U těch levných UPS je však opravdu síť připojena na výstup, a při výpadku se prostě nastartuje měnič a dodává napětí z baterií. Čas potřebný pro start generování napětí je několik desítek milisekund, a po tuto dobu si musí vystačit zátěž sama- zdroj s kondenzátory. Ale ta UPS na kterou se ptáš, bude spíš online, tudíž vstupní napětí je usměrněno, a výstupní je pořád generováno střídačem. V případě výpadku se neděje nic, pouze nejsou dobíjeny AKU.

Napsal: 06 pro 2010, 13:36
od rnbw
Mercury urcite nebude on-line UPS, ale maximalne tak line-interactive. Otazka je, akym sposobom sa upravuje sietove napatie.

Napsal: 07 pro 2010, 06:48
od sr71
EKKAR píše:V metodě, jakou je to napětí měřeno - použils na to měřák s "True RMS" převodníkem?

změřil jsem výstupní napětí pro zajímavost ještě feromagnetickým voltmetrem a ten ukazuje 200V při provozu ze sítě a 245V po přepnutí na baterie (naprázdno)

Napsal: 07 pro 2010, 08:21
od mirosne
Tak to naozaj nebude prepnuté priamo zo siete,ale to ide cez nejaké akčné členy.