Stránka 1 z 2
APC Back UPS RS 800 hlasi overload
Napsal: 31 kvě 2011, 10:02
od miro74
Dobry den:
Hoši mam na stole 2ks ups z identickymi zavadami Po vymene baterii zn CSB 12/7Ah ups funguje nabija .. Po odpojení ups od siete zacne ups cca po 5minutach hlasiť overload ... Ked vytiahnem konektor od baterii včetko funguje ups nabehne aj proces vybijania aj nabijania funguje , ale ked ju odpojim znova cca po5-6 min overload .... Ńestretli ste sa s podobnou zavadou ???
Napsal: 31 kvě 2011, 10:21
od ZdenekHQ
Přeměř všechny malý elyty.
Napsal: 31 kvě 2011, 11:46
od Honza_dy
Hledej na fóru! Tohle se tu řešilo už minimálně dvakrát. Ale těma elytama má Zdenek pravdu.
Napsal: 31 kvě 2011, 16:19
od miro74
hosi elytma to nebude včetky som pomeral aj smd su kapacitne v norme
Napsal: 31 kvě 2011, 16:24
od EKKAR
Vys*r se na měření - kapacitu mít můžou, ale ESR už nevyhovují. Takže je rovnou vyměň - a pak to testni znovu. Rovnou doporučuju nakoupit si tepelnou třídu 105°C...
Napsal: 31 kvě 2011, 16:26
od miro74
ekkar mam menit aj tie smd v oblasti eeprom vatšinou su tam 22uf/35v
Napsal: 31 kvě 2011, 17:33
od miro74
takže vymenene všetky elyty včetne smd , no bezvysledne ups funguje ale po odpojení od sietoveho kabla vo vypnutom stave po 1 minute začne hlasit overload ..............
Napsal: 31 kvě 2011, 19:33
od EKKAR
Overload znamená přetížení - takže ji nechej přes noc nabít a pak ji zatiž malým spotřebičem, dejme tomu 60W járofkou - a odpoj od sítě. Při vlastní spotřebě kolem 30W a zátěži 60W by měla vydržet napájet tuto zátěž s novým a nabitým aku 7Ah minimálně půl hodiny. Nechej ji pískat, ona má pořád ještě ve své paměti EEPROM charakteristiku staré baterie - pokud ji softwarově nevyresetuješ = neoznámíš jí "oficiálně" žes jí vyměnil baterku, bude hlásit přetížení. To samé co softwarový reset ale udělá i ponechání UPS pracovat do malé zátěže až do úplného vypnutí při vybití baterie - je to řízeno SKUTEČNÝM napětím na baterii - ne pamětí. Tuhle vybíjecí křivku si UPSka zapamatuje jako novou charakteristiku akumulátoru a příště už se bude řídit podle ní - neměla by řvát...
Napsal: 31 kvě 2011, 20:30
od ZdenekHQ
Aha, to bude ta SMD samodestrukční varianta, vždycky uspěchám odpověď.
Nejlépe asi vyhodit, ale díval jsi se do nastavení, jestli tam není nějakej nesmysl ?
Napsal: 31 kvě 2011, 21:43
od EKKAR
Do nastavení se bez spešl zapojeného servisního kabelu pro COMM/USB nedostane, navíc není příliš bezpečné se v tom rejpat bez možnosti okopírovat nastavení z jiné funkční UPSky v případě že si v S/M odklikne jedno blbé písmenko a celou EEPROMu si vymázne. Softy typu PowerChute jsou na tohle krátké - to jsou spíš shazovače kompu při sebemenším náznaku poplachu ze strany UPS než seriózní UPS managementy... To "autonastavení" na nový akumulátor v drtivé většině případů stačí.
Napsal: 01 čer 2011, 10:13
od ZdenekHQ
Když chce opravovat UPSky, měl by mít i kabel. Zas tak složitej na výrobu není.
Napsal: 01 čer 2011, 17:15
od miro74
ekkar toto som urobil na upsku som pridal zataž 150W - ziarovkou odzalohovala asi tak 15min a potom žiarovka vypla ale ups stale piskala ,potom som ju znova nabil cca 8hod ale overload hlasila aj tak dalej samozrejme až po vypnutí zo siete
Napsal: 02 čer 2011, 22:12
od miro74
nemate nekto schemu ??
Napsal: 03 čer 2011, 11:03
od mirosne
Napsal: 04 čer 2011, 08:53
od miro74
diki mirosne , ale schema 800RS sa tam nenachadza