Stránka 1 z 2
Proudový chránič Moeller - nefunguje tlačítko TEST
Napsal: 04 črc 2011, 13:04
od kybler
Zdravím všechny,
mám úplně nový třífázový chránič moeller, pokud zapojím například rádio mezi fázi a kolíček v zásuvce, chránič vypne. Ale při zmáčknutí tlačítka TEST na přístroji ne. Fáze tam jsou všechny 3.
Vadný chránič? Nebo špatné zapojení? Přívod jsem dal na spodní svorky, výstup k jističům a zásuvkám nahoře.
Díky.
Napsal: 04 črc 2011, 13:42
od ZdenekHQ
Není tam natištěný schema, jak je ten TEST zapojenej ?
Napsal: 04 črc 2011, 13:42
od MATYCH
Přívod shora
Napsal: 04 črc 2011, 13:44
od rezis
Taky mam ten pocit. Snažím se to dohledat.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko
nad a pod vláknem!
Hill
Napsal: 04 črc 2011, 13:46
od MATYCH
Napsal: 04 črc 2011, 13:52
od ZdenekHQ
U klasickýho fíčka by to mělo být jedno, kde je "přívod". U "hybridů" je to složitější.
Napsal: 04 črc 2011, 13:58
od rezis
Ono to jedno nebude. To tlačítko Test musí provést svod na výstupu. Na vstupu to nemůže nic vypnout.
Napsal: 04 črc 2011, 14:09
od ZdenekHQ
Ten testovací odpor to většinou přemostí do kříže - třeba L1 na jedné straně a L3 na druhé. Podmínkou vypnutí je přivedení ROZDÍLNÝCH fází.
Napsal: 04 črc 2011, 20:58
od MiraSt
U chráničů a jističů jakýchkoliv je jedno kde je přívod. Už dávno neplatí, že přívod má být zhora.
Pokud chránič nevypíná zkušebním tlačítkem tak je vadný. (za předpokladu, že je dobře zapojený)
Napsal: 04 črc 2011, 21:09
od rezis
Mají značení na vstupu 1,3,5 pokud tam nemá přívody težko požadovat - ověřit správnou funkci.
Napsal: 04 črc 2011, 22:05
od MiraSt
Je to jedno. Typ Bonega.
Napsal: 05 črc 2011, 11:56
od Jonapo
ja používam pri montážach legrandy a tam všdy musíš dať prívod z vrchu,
inak ako píšeš zapneš rádio alebo vysavač a chránič padá a nefunguje ani test tlačítko a tuším túto prax mám aj u molerov,možno u OEZ to je jedno
asi áno keď sa to tu píše.Prehoď to a uvidíš že to bude OK.
Napsal: 05 črc 2011, 21:17
od Lukar
Souhlas s JONAPO 3f chránič moeller 32A/30mA zapojený přívodem zespod se jevil jako vadný. Po vyinstalování přívodu z vrchu pak vše OK
Napsal: 05 črc 2011, 22:14
od kybler
Tak už vyřešeno, ale díky za nápady všem!
Podle nákresu na chrániči je u tohohle jedno, jestli proud přivedu zvrchu nebo zespod, testovací odpor je zapojen úhlopříčně.
Celá závada byla v tom, že ve vzdálené ještě nezapojené zásuvce v jiný větvi se lehce dotýkal nulák ochrannýho, což se s 500W halogenem zapojeným v blízký zásuvce nepoznalo, ale jak jsem zapnul 1800W vysavač, tak chránič okamžitě vylít. Takže klasický odpojování zelenožlutých drátů v rozvaděči a jak to tak bývá, byl to samozřejmě až ten poslední.

Napsal: 05 črc 2011, 22:26
od MiraSt
Je to jedno. Moeller-instalační přístroje-strana6;
OEZ-základní katalog-stranaC2
Legrand-není psáno takže je to jedno.
A k poslednímu příspěvku - jeden výrobce řeší pomocí jističů přesně tvůj problém
bez odpojování vodičů.