Stránka 1 z 3

Problém s LED kontrolkou sítě

Napsal: 13 črc 2011, 13:24
od Tominnno
Zdravím. Potřeboval bych poradit s jednou konstrukcí. Dělám LED kontrolku do sítě k vypínači na světlo do kumbálu. Do krytu vypínače sem si vyvrtal dírku na LEDku a chtěl bych signalizovat, kdy se v kumbálu svítí. Při zapnutém světle by měla LED svítit a při vypnutém světle by neměla LED svítit. Problém je v tom, že ve vypínači je přepínaná jen fáze. Prostě jeden vodič a ten je přes vypínač. Abych zapojil obvod s LED potřebuju ještě nulový vodič (mínus). To není problém, protože provrtám panel a od světla v kumbále ho přivedu. Jen si nejsem jistý zapojením. Přikládám odkaz na obrázek. Jen se ptám, jestli to takto neodpálím nějako. Díky za odpovědi a případný inovace.

Napsal: 13 črc 2011, 13:38
od AmarokCZ
Podle mě je to takto OK.

Napsal: 13 črc 2011, 13:41
od Tominnno
Nejsem si právě jist v místě, kde se spojuje vývod ze žárovky a vývod z LED. Na tom výstupu z LED jsou cca 2-3V(svítím modrou barvou). A na výstupu ze žárovky je 230V. Jestli náhodou v tom okamžiku nebude 228V na LEDce a jestli náhodou nebude hořet :D

Napsal: 13 črc 2011, 13:43
od frantajetel11
Ten kondík bych dal aspoň na 400 V :wink:

Napsal: 13 črc 2011, 13:45
od AmarokCZ
To určitě ne, přebytečné napětí (těch 228V) bude na kondenzátoru a částečně i na odporu 2k2, nic neshoří, pokud to zapojíš přesně podle schématu.

S tím kondíkem má Franta pravdu, buď 400V, nebo 250Vac (třeba odrušovací X2).

Napsal: 13 črc 2011, 13:46
od Yarda1
Já jsem vymyslel něco na tenhle způsob. Ale zatím jsem nezkoušel jestli to bude fungovat.

Napsal: 13 črc 2011, 13:47
od Tominnno
AmarokCZ píše:To určitě ne, přebytečné napětí (těch 228V) bude na kondenzátoru a částečně i na odporu 2k2, nic neshoří, pokud to zapojíš přesně podle schématu.

S tím kondíkem má Franta pravdu, buď 400V, nebo 250Vac (třeba odrušovací X2).


Díky moc za rady teda. Je to svitkovej kondík, znalej kámoš mi říkal, že to bude stačit. Možná je zlomyslný :D. Mimochodem, jaký sou rizika, kdybych tam nechal tento?

Napsal: 13 črc 2011, 13:48
od AmarokCZ
Pokud je to kondík na 250V (stejnosměrných), tak se může prorazit a všechno ti shoří :)

Napsal: 13 črc 2011, 13:49
od Tominnno
Yarda1 píše:Já jsem vymyslel něco na tenhle způsob. Ale zatím jsem nezkoušel jestli to bude fungovat.


Mohu se zeptat jak to funguje? Ze schématu mi to moc nedochází. Jen, že bude sínusovka trochu ochuzená.

Napsal: 13 črc 2011, 13:51
od Tominnno
AmarokCZ píše:Pokud je to kondík na 250V (stejnosměrných), tak se může prorazit a všechno ti shoří :)


To by bylo nemilé. Vím, že sme se učili, že pokud je na kondíku napsaný SS napětí, tak to napětí má bejt tak 3x víc jak střídavý napětí, který na něj připojíme, teď sem si vzpomněl.

Napsal: 13 črc 2011, 13:53
od AmarokCZ
To, o co se ochudí ta sinusovka bude napájet tu LEDku, nevidím jediný důvod, proč by to nefungovalo, řešení je to docela dobré. Pro modorou LEDku by ale 3 diody v sérii nestačily, minimum by bylo cca 6 diod.
Ten kondík nemusí být na 3x větší napětí, stačí cca 1.5x, ale nejlepší na tohle je vzít odrušovací typu X2.

Napsal: 13 črc 2011, 14:00
od breta1
Já bych ten kondík ani nepoužil, odpory stačí miniaturní.
Místo diody paralelně k ledce lze dát elyt 10M/16V a nebude to ani blikat.

Napsal: 13 črc 2011, 14:03
od Tominnno
AmarokCZ píše:To, o co se ochudí ta sinusovka bude napájet tu LEDku, nevidím jediný důvod, proč by to nefungovalo, řešení je to docela dobré. Pro modorou LEDku by ale 3 diody v sérii nestačily, minimum by bylo cca 6 diod.
Ten kondík nemusí být na 3x větší napětí, stačí cca 1.5x, ale nejlepší na tohle je vzít odrušovací typu X2.


Ok. Zapojení vypadá zajímavě. Kdybych neměl skoro hotový ten první způsob, určitě bych zkusil tento.

Napsal: 13 črc 2011, 14:09
od breta1
Problém je, že celý proud teče přes diody a když praskne žárovka, může být malér.

Napsal: 13 črc 2011, 14:10
od AmarokCZ
breta1: jenže u toho tvého zapojení s odpory je proud LEDkou jen cca 0.5mA, takže moc svítit nebude.