Elektrokotel Protherm ray regulace max výkonu
Napsal: 12 zář 2011, 17:09
od badoch
Zdravím, chtěl bych se zeptat na tento kotel jestli někdo nemá zkušenost.
http://www.gas.cz/product/protherm-ray- ... k-9k:3689/
Jedná se mi o možnost omezení max výkonu. V podstatě si myslím, že by mě mělo stačit 6kW, tedy 6kW kotel, nicméně cenově vychází stejně 9kW model. Prostudoval jsem návod, nějaká zmínka o výkonu tam je, ale nejsem z toho moudry.
Neví někdo jestli lze u těchto kotlů nastavi-omezit trvalý max. výkon ? Chápu, že mi kotel po zapnutí impulsu HDO postupně najede nejspíš na max výkon a tento bych chtěl mít možnost omezit podle praktických poznatků. 9kW by asi už dost omezovalo ostatní provoz domácnosti.
Napsal: 12 zář 2011, 18:19
od kevin_mitnick
Kotli muzes nastavit pres menu prakticky libovolny max. vykon od 1 do 9 kW po jednom kilowattu. Pri spusteni pak kotel plynule najede na tebou nastaveny max. vykon...
Napsal: 12 zář 2011, 18:30
od badoch
OK děkuji, to jsem potřeboval slyšet. Nicméně teď přepočítávám jestli by pro mne byl přínos přejít místo plynu na elektriku. A jestli se dobře orientuju tak momentálně je to nevýhodné skoro o 1/4 dražší.
Napsal: 12 zář 2011, 20:07
od ZdenekHQ
Těžko někdy bude elektrika výhodnější než plyn.
Napsal: 18 bře 2017, 08:12
od dajda
Zdravím všechny po delší době
Chlapi mám problém u kotle protherm ray 9k, neohřívá vodu v zásobníku, parametr D22 nejde nastavit, je přednastavená 0 z výroby. Prosím o radu co s tím. Zásobník 300l s NTC čidlem, 3-ventil zapojen, ovšem nechodí, přepnuto na topení.
Díky moc za odpovědi.
Dajda
Napsal: 18 bře 2017, 09:14
od danhard
Mám starší Protherm a teď jsem řešil jednu závadu, kotel náhodně vypínal nouzovku na přehřátí.
9kW kotel je udělán tak že je tam 3x3 1kW těles, spínaných přes 9 relé.
A jedno to relé náhodně lepí.
Ještě jsem ho nezkoumal, jen jsem odpojil těleso.
Přehřívalo se to, když HDO vypnulo logikou kotel, tím i cirkulaci, ale jedno těleso zůstalo pořád zapnuté.
Napsal: 23 bře 2017, 09:48
od Jenda_KL
Když HDO vypne kotel, tak vypne hlavní stykač (2 stykače u 12 kW+ verzí) a relátka za ním musí být bez napětí. Zkontroloval bych bimetal maxima, popřípadě prodloužil dobu doběhu čerpadla. Deska má na slepené relé diagnostiku a chybovou hlášku.
Režim zásobníku TUV se nedá akrivovat když mu chybí čidlo, začal bych jeho kontrolou. Je to standart NTC 10k.
Oboje uvedené platí pro modely RAY
Napsal: 23 bře 2017, 13:43
od danhard
U mě je to starší kotel, žádnou diagnostiku za relátky nemá.
Má jen regulaci na 3 stupně a tak jsem tu závadu také vydráždil, když se vypnou všechny stupně, tak se vypne také cirkulace.
Bimetal maxima (ten vždycky vypadl) jsem kontroloval a stáhnul na 90C.
Pokud to vypíná pokojový termostat, tak běží čerpadlo dlouho, na to jsem nečekal
To s tím HDO to byla jenom domněnka, když jsem závadu našel, tak už jsem to nezkoumal. Dělalo to náhodně za několik dní a většinou se to vypnulo v noci.
Taky když jsem to ráno měřil bez proudu, tak to bylo v pořádku, jen termostat maxima vypnutej.