Stránka 1 z 1

Identifikace shořelého odporu elektroměru EKM 265

Napsal: 22 lis 2011, 03:29
od g0re
Mám elektroměr EKM 265 (též prodávaný jako Voltcraft energy check 3000) a shořel mi v něm odpor (místo vyznačené na fotce), bohužel tak nešťastně, že není možné ho nijak identifikovat. Našla by se nějaká dobrá duše, která ho taky má a byla by ochotná se mrknout dovnitř a napsat mi co je to zač? Google nepomohl..

Napsal: 22 lis 2011, 09:42
od Milan_F
Rozkresli část obvodu s tím shořelým odporem, pak můžem odhadnout jeho hodnotu.

Napsal: 22 lis 2011, 09:47
od Habesan
Zařízení je galvanicky spojené se sítí, atd.
Ten "Německej" PE je taky chuťovka...
Která funkce přestala fungovat??? Jestli je to snímací odpor pro měření proudu bude jeho hodnota pár desetin Ohmu.

Měřící rozsah bývá 10A, předpokládám procesor+A/D převodník s rozsahem 2 nebo 3 Volty. R = U/I = 2/10 = 0,2 Ohmu. Pokud máš k dispozici takový odpůrek, a pro jistotu (zvýšení bezpečnosti) oddělovací trafo, tak to prostě zkus.

Pokud byl součástí děliče pro měření napětí, bude jeho hodnota v MegaOhmech.

Napsal: 22 lis 2011, 11:13
od ok1hga
Habesan píše:Pokud byl součástí děliče pro měření napětí, bude jeho hodnota v MegaOhmech.


jenže ten by jen tak neshořel . . . . tenhle musel být přetížen . . .

Napsal: 22 lis 2011, 11:30
od Habesan
Rezistory mají stanoveno také maximální napětí, kterému mohou být vystaveny, bez ohledu na tepelný výkon. U větších hodnot odporu tahle situace nastává poměrně jednoduše.

Nedivil bych se, kdyby tam číňané dali odpůrky, které nevydrží naše síťové.

Napsal: 24 lis 2011, 12:05
od g0re
Milan_F píše:Rozkresli část obvodu s tím shořelým odporem, pak můžem odhadnout jeho hodnotu.


Díky všem za reakce. Leží mi teď v práci ve skříni, když budu mít chvilku tak se zítra pokusím to trochu rozkreslit. Takhle z hlavy tuším že ten odpor byl paralelně s kondenzátorem mezi fází a nulou, ale ruku do ohně za to nedám.

Napsal: 24 lis 2011, 14:06
od jandu
ok1hga píše:....jenže ten by jen tak neshořel . . . . tenhle musel být přetížen . . .


V tej zásuvke bol prítomný poriadny výboj ..... ak to dobre vidím.

Napsal: 24 lis 2011, 17:22
od g0re
jandu píše:V tej zásuvke bol prýtonmý poriadny výboj ..... ak to dobre vidím.


Měl jsem ten měřák připojený mezi UPSkou a počítačem a to něco přes 3 měsíce; teď jsem chtěl poměřit kolik přes noc sežere olejový radiátor a koukám, že je po něm.. A právě to, že to bylo za UPSkou (APC CyberFort 600 - žádné ořezávátko) vylučuje veškerou neplechu v síti, tedy ani výboj nebo tak něco..

Napsal: 27 lis 2011, 09:18
od g0re
Je to narychlo načmáraný - kluci z ČEZu mi na východě Čech dávají dost zabrat.. Asi už vím, ale nechám si pro jistotu poradit :)

Napsal: 29 lis 2011, 20:50
od czatlantis
g0re píše:(APC CyberFort 600 - žádné ořezávátko)

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: pobavils