KOTOL MODRATHERM ZEUS 25 – 2

Prostor pro osobní dotazy, které nelze jinde dopasovat, případně které přímo nesouvisí s bastlením či elektrotechnikou obecně (protože i bastlíři jsou většinou normální lidé, co nedrží v ruce štípačky a šroubovák 24 hodin denně). Neslouží pro přeposílání obecně známých informací z komerčních webů.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
DELONG
Příspěvky: 1399
Registrován: 16 dub 2006, 00:00
Bydliště: SVK

KOTOL MODRATHERM ZEUS 25 – 2

#1 Příspěvek od DELONG »

Potreboval by som vysvetliť funkciu tejto klapky označenej č.15 na tomto reze kotla.Obrázok je na spodku stránky.
http://kotle.etrh.net/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=162&category_id=21&option=com_virtuemart&Itemid=1

Ide my o to že tá to klapka je obyčajná oceľová rúrka cez ktorú je prevlečený oceľový drôt smerujúci k usmerňovacej klapke toku spalín (č.14) zakončený nejakým háčikom :lol: ktorý stále prehorí. Treba stále vyrábať nový drôt (ako náhradný diel sa nevyrába) a výrobca sa k tejto" perle" nechce vyjadrovať. Chcel by som ho nahradiť nejakým oceľovým drôtom priemerom 2- 2,5mm ktorý už "neprehorí" neviete o nejakom? Alebo to nejak ovládať elektricky čo asi tiež bude ťažké :roll: .
Alebo máte nejaký nápad ? .
Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 20888
Registrován: 25 úno 2008, 00:00
Bydliště: Rychnovsko

#2 Příspěvek od BOBOBO »

Přeci když tu trubku povytáhneš dopředu , tak otevřeš přímo cestu spalinám do komína . Jestli je tam drát středem jeden , tak se ani nedivím , jestli to technicky jde dej dva těsně kolem stěn kotle . Existují elektrody pro žárupevné návary , koupíš po kousku , oklepeš , případně tou samou svaříš dvě za sebou . :D
Uživatelský avatar
DELONG
Příspěvky: 1399
Registrován: 16 dub 2006, 00:00
Bydliště: SVK

#3 Příspěvek od DELONG »

Je prevlečený stredom trubky pozdĺž takže konce má dva. Drôt má tvar trojuholníka len na jednom konci je tvarovaný ako háčik a oproti háčku je v tom akože trojuholníku vložená trubka či že drôty vedú z nej dva.Tak že technicke to ide a je to tak spravené len drôt stále prehorí :evil: .

Elektródu nemožno použiť ten drôt musí byť ohybný. Tá trubka je na tom drôte zavesená. A to práve že neviem prečo.To že otvára cestu spalinám to chápem ale jak :roll: . Predsa tú trubku spaliny nenadvihnú ani nepotlačia má svoju hmotnosť a ohrevom sa tiež neodlahčí. Mne to pripadá že je tam stále len na jednom mieste . Jak teda reguluje tok spalín?
Uživatelský avatar
helios
Příspěvky: 2914
Registrován: 08 srp 2007, 00:00
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

#4 Příspěvek od helios »

Tá trubka je tam preto, aby sa vybrala pri čistení labyrintu kartáčom od usadenín a tieto mohli prepadnúť do topenišťa. Pri prevádzke kotla sa musí dať naspäť, inak spaliny nepôjdu cez výmenníkový labyrit, ale rovno do komína. Aj na nákrese to vidno dosť jasne. Suma sumárum: keď to necháš vybraté, účinnosť kotla sa zníži na menej ako polovicu, namiesto toho budeš vyhrievať komín... :?

Mám konštrukčne rovnaký kotol, preto som múúúdry. :)
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Uživatelský avatar
DELONG
Příspěvky: 1399
Registrován: 16 dub 2006, 00:00
Bydliště: SVK

#5 Příspěvek od DELONG »

Díki helios to som potreboval vedieť :beer: .
Uživatelský avatar
helios
Příspěvky: 2914
Registrován: 08 srp 2007, 00:00
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

#6 Příspěvek od helios »

Niet začo. :agree:

Mimochodom, ja mám tie drôty dva, asi 6mm priemeru uchytené na koncoch tej trubky, tak sa nespália tak skoro.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Odpovědět

Zpět na „Nezařaditelné“