Simatic S5 -90U

Rubrika uživatelů a opravářů NC strojů

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
milin
Příspěvky: 770
Registrován: 23 zář 2005, 00:00
Bydliště: SM

Simatic S5 -90U

#1 Příspěvek od milin »

jde povest RESET jiným způsobem než přepináčem na předním panelu? dik
Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 00:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#2 Příspěvek od Jenda_KL »

ne
Uživatelský avatar
ok1hga
Příspěvky: 12600
Registrován: 28 lis 2006, 00:00
Bydliště: Česká Třebová

#3 Příspěvek od ok1hga »

ano . . .
vypnutím a zapnutím napájecího napětí . . .
Uživatelský avatar
milin
Příspěvky: 770
Registrován: 23 zář 2005, 00:00
Bydliště: SM

#4 Příspěvek od milin »

to jsem zkoušel, stále svití červena ledka, a do zelené to nepřepné.
Uživatelský avatar
ok1hga
Příspěvky: 12600
Registrován: 28 lis 2006, 00:00
Bydliště: Česká Třebová

#5 Příspěvek od ok1hga »

tak už zbývá ho jen přehrát . . . FW

a ještě dotaz, co předcházelo této závadě ???

Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Starý mazák dávno ví, že tady používáme hlavně tlačítko "zaslat odpověď". Dík, Killroy
masar
Příspěvky: 14452
Registrován: 03 pro 2005, 00:00

#6 Příspěvek od masar »

Je třeba provést diagnostiku pomocí PG (ISTACK) nebo provést tzv. úplnou reset proceduru a zavést znovu PLC program a datové bloky.
Viz manuál k S5 90U. :wink:
Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 00:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#7 Příspěvek od Jenda_KL »

co předcházelo závadě - To bysme rádi věděli všichni, tyhle automaty jsou nesmrtelný.
Pravděpodobně se někomu povedlo smazat dvojhmatem program nebo se vybila baterka. Máš Epromku?
Jestli svítí hned po zapnutí tak nemá program.
Budu hádat, při výměně baterie byl automat vypnutý :o
Uživatelský avatar
milin
Příspěvky: 770
Registrován: 23 zář 2005, 00:00
Bydliště: SM

#8 Příspěvek od milin »

co předchazelo nevím, žedny se nepřiznál-jak jsem otevřel skříň svitila jen červená led.
Odpovědět