Simatic S5 -90U

Napsal: 04 pro 2011, 16:45
od milin
jde povest RESET jiným způsobem než přepináčem na předním panelu? dik

Napsal: 04 pro 2011, 17:00
od Jenda_KL
ne

Napsal: 04 pro 2011, 17:55
od ok1hga
ano . . .
vypnutím a zapnutím napájecího napětí . . .

Napsal: 04 pro 2011, 18:03
od milin
to jsem zkoušel, stále svití červena ledka, a do zelené to nepřepné.

Napsal: 04 pro 2011, 18:29
od ok1hga
tak už zbývá ho jen přehrát . . . FW

a ještě dotaz, co předcházelo této závadě ???

Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Starý mazák dávno ví, že tady používáme hlavně tlačítko "zaslat odpověď". Dík, Killroy

Napsal: 06 pro 2011, 07:43
od masar
Je třeba provést diagnostiku pomocí PG (ISTACK) nebo provést tzv. úplnou reset proceduru a zavést znovu PLC program a datové bloky.
Viz manuál k S5 90U. :wink:

Napsal: 06 pro 2011, 08:13
od Jenda_KL
co předcházelo závadě - To bysme rádi věděli všichni, tyhle automaty jsou nesmrtelný.
Pravděpodobně se někomu povedlo smazat dvojhmatem program nebo se vybila baterka. Máš Epromku?
Jestli svítí hned po zapnutí tak nemá program.
Budu hádat, při výměně baterie byl automat vypnutý :o

Napsal: 06 pro 2011, 18:44
od milin
co předchazelo nevím, žedny se nepřiznál-jak jsem otevřel skříň svitila jen červená led.