Stránka 1 z 1

Odpojovač při podpětí - 24V 200A

Napsal: 07 bře 2012, 00:22
od StandaT
Bylo by možné upravit odpojovač od zajíce http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm nebo jiný podobný tak, aby se parametry přiblížily profesionálnímu výrobku Podpěťová ochrana BP-200i 12/24V 200A?
Tj. proud kolem 200A , možnost regulace hraničního napětí (22V), regulace hysterze (tak 1-2V) a úbytek při 150-200A kolem 0,1V.

Napadá mě, že by mohlo stačit vyměnit Mosfety za N-kanálové (např. IRF1404 s odporem 0,004Ohm v sepnutém stavu) a dát jich několik paralelně. Je to dobrý nápad?

Popis situace - měnič 24V/230V 3kW krmený z LiFeYPo4 akumulátorů nabíjených fotovoltaickými panely. Měnič samotný vypíná až při 20V, což je vhodné pro olovo, ale lifepo by se trvale poškodily, proto je chci odpojovačem odstavit dříve.

Napsal: 07 bře 2012, 00:53
od procesor
8 ks paralelne dá menej ako 0,1V úbytok pri 200A. Ak to má byť N kanál Mos, pri jednoduchom, budiči musí sa odpájať mínus pól. S prešpekulovaným budičom by šlo aj plus pól odpájať.
Dosku-zapojenie od zajic.cz treba upraviť na použitie N-Mosu a aj z dôvodu použitého napätia do cca 30V.

Upravil by som ten menič, aby vypínal pri 22V. To je účinnejšie, a efektnejšie.

Napsal: 07 bře 2012, 01:14
od StandaT
Úprava měniče je nereálná - ztráta záruky při ceně 29 000 zabolí. Odpojení minus polu nevadí, to je s N kanálem jasné.

Napsal: 07 bře 2012, 01:21
od procesor
Tak odpájať záťaž

Napsal: 07 bře 2012, 19:18
od StandaT
Je možné zapojit Mosfety v téhle situaci natvrdo paralelně? Rozdělí si proud poctivě nebo se postupně odpálí?

Napsal: 07 bře 2012, 19:24
od Honza_dy
Nebylo by jednodušší použít stykač?

Napsal: 07 bře 2012, 20:18
od StandaT
Stykač nebo relé není možné použít z důvodu vysokého odběru cívky, v ostrovní fotovoltaice se počítá každý watt.

Napsal: 07 bře 2012, 20:20
od Andrea
A těch 20W na FETech nevadí?

Napsal: 07 bře 2012, 20:34
od procesor
Fety sa dobre "paralelizujú". Nahrievaním sa stabilizujú pomery prirodzene.

Napsal: 07 bře 2012, 20:39
od Andrea
To ten měnič za 29kKč nemá žádný řídicí/ovládací vstup, kterým by šel vypnout?

Napsal: 07 bře 2012, 21:10
od StandaT
Možná jsem to blbě specifikoval, ale v prvé řadě jde o ochranu akumulátorů. Že je tam zrovna připojený měnič je nepodstatné, protože kromě něj je připojeno i několik zařízení přímo na 24V rozvod. Cílem konstrukce je podpěťová 100% spolehlivá ochrana AKU .

Napsal: 07 bře 2012, 21:18
od forbidden
Možná je to kravina, ale co takto vymyslet mechanický odpínač? Prostě něco jako masivní spínač ovládaný třeba krokáčem. Výkonnová ztráta by byla minimální, stejně tak i vlastní odběr v sepnutém i rozepnutém stavu.

Napsal: 07 bře 2012, 21:25
od StandaT
Když mě se zalíbila ta jednoduchost - spojit pár mosfetů, přidat trochu bižuterie a voila odpojovač je na světě.
Mohl by mi někdo překreslit zájicovo schema na N-kanál fet a odpínaní nuly? Zkusím to alespoň na nepájivém poli.

Napsal: 07 bře 2012, 22:13
od procesor
približne takto

Napsal: 07 bře 2012, 22:35
od rnbw
A co prepinacie rele?