Jaký kondík k zářivce?

Napsal: 24 bře 2012, 21:22
od Charos
Ke svým předkům odešel komp. kondík v klasické dvojzářivce z dřívějších časů (2x36W), bohužel nezjistím hodnotu.

Neví někdo ze zkušených, jakou má hodnotu/typ?
Díky za odpověď!

Napsal: 24 bře 2012, 21:24
od jandu
Že by to bol olejový 4uF/400V??

Napsal: 24 bře 2012, 21:30
od Charos
...to právě nevím, olejový byl... ale rád bych to věděl na sto pro, aby to bylo košer, i když je mi jasný, že na nějakém uF nesejde.

Hola hola....kdo to ví, odpoví ???

Napsal: 24 bře 2012, 21:43
od AmarokCZ
Na jednu 36W trubici by měl být kondík cca 4uF, takže na dvě paralelní trubice bych dal 8uF.

Napsal: 24 bře 2012, 21:43
od Vogon
Občas bývá na tlumivkách nakresleno schéma zapojení a v tom schématu jsou někdy i hodnoty kondenzátorů pro různé příkony zářivek. 4uF/400V je správná hodnota.

Napsal: 24 bře 2012, 21:54
od rezis
Přišel, viděl, ustřihl, zahodil, odešel :whistling:

Napsal: 24 bře 2012, 22:34
od helios
U dvojtrubíc 40W som sa bežne stretával s kapacitou 8 až 10uF. A pretože často a rady tiekli, tak sa vyhadzovali von. :)

Napsal: 24 bře 2012, 22:57
od janousek
Dneska už se preventivně do těles nedávají, stejně většina vytekla.

Napsal: 24 bře 2012, 23:31
od kbulda
janousek píše:Dneska už se preventivně do těles nedávají, stejně většina vytekla.

Nemáš pravdu , stejná zářivková svítidla se dodávají kompenzovaná i nekompenzovaná. Je jen na zákazníkovi co si objedná.
Nemyslím tím nákup v baubau a podobných krámech.

Napsal: 24 bře 2012, 23:52
od FRANSIMOR
Nechci do toho kecat ale ty kondy tam byly kvuli rušení.no a dnes to tak nějak nehrozí.....

Napsal: 24 bře 2012, 23:53
od janousek
Asi všichni objednávají bez kondíku, minimálně posledních 15 let jsem kondík v tělese neviděl.

Napsal: 25 bře 2012, 00:00
od frantajetel11
EDIT... celou dobu jsem myslel, že se mluví o odrušovacím kondíku :oops:

Napsal: 25 bře 2012, 00:05
od Milan_F
Pánové, ty kondy tam nejsou kvůli odrušení, ale kvůli kompenzaci jaloviny :!:

To jsem kdysi vyměňoval ve třídě stará zářivková tělesa za nová. Za nedlouho přišla stížnost, že po delší době svícení vypadává jistič (B10A) příslušného sv. okruhu, ačkoli instalovaný počet svítidel byl stejný jako předtím. Měřím klešťákem - odběr 13A. Po chvíli dumání jsem nasázel do svítidel kompenzační kondenzátory a byl klid. Samozřejmě, že za kokota jsem byl já. :arrow: Z toho vyplývá, že ty kondy tam nejsou pro nic za nic....

Napsal: 25 bře 2012, 11:20
od rezis
Milan_F píše:Z toho vyplývá, že ty kondy tam nejsou pro nic za nic....
Ano máš pravdu. vystříhat je někde v podniku kde jsou světel desítky a navíc se musí kompenzovat by byla sebevražda. Doma jedno svítidlo....

Napsal: 25 bře 2012, 12:30
od miroslavkovar
U jednozářivkových těles byl použitý kondenzátor skutečně na kompenzaci účiníku a měl hodnotu 3,5 až 4 mikroF. U dvouzářivkových těles se používaly kombinace, buď byly kondenzátory pouze na kompenzaci účiníku nebo se takto (paralelně k síťovému přívodu) zapojil kondenzátor pouze k jedné zářivce, druhý se zapojil do série s tlumivkou a zářivkou, čímž jednak kompenzoval nepříznivý účiník s induktivním charakterem a zároveň posouval fázi proudu v jedné zářivce, což mělo význam v tom, že obě zářivky se střídaly v blikání a takové těleso "neblikalo" a nemohl nastat optický klam u rotačních těles, že se při synchronismu "zastavily". To bylo velmi nebezpečné. Proto se i v dílnách všechna třízářivková tělesa vždy zapojovala na tři fáze!