Stránka 1 z 1
Fotovoltaické pole, přepnutí FV/DS
Napsal: 30 bře 2012, 21:34
od mopadzi
Dobrý den, mám fotovoltaické pole, nabíječ accu a měnič na 230V AC. jakým způsobem nejrychleji ppřepnout na distribuční síť při poklesu kapacity accu? existuje nějaké rychlé výkonové relé, nebo přepnout pomocí SSR se spínáním v nule? jde mi o spolehlivé řešení ...kdy přepnout vím...díky
Napsal: 31 bře 2012, 13:48
od medulin
Napsal: 31 bře 2012, 16:15
od mopadzi
ano díval, ale není to přesně co bych si představoval...
Napsal: 20 dub 2012, 10:34
od HiGhLaNdEr
Mam 500Wp pole, pole nabijí baterky, z baterek krmím 600W měnič. Cílem bylo aby se měnič rozběhl až když jsou baterie alespoň na 14V a vypnul když jsou na 12V. Rešim to komparátorem a relátkem který spíná ten měnič. Relátko je připojeno paralelně k vypínači který je uvnitř měniče.
Přepnutí se řeší pomocí malého trafa, diodového mostu a relátka.
Pokud komparátor zapne měnič a měnič naskočí tak se přes trafíčko sepne relé. To relé má dva přepínací kontakty. V klidu je sepnuté tak aby procházelo napětí sítě dál ke spotřebičum. Pokud naskočí měnič tak se relé ihned přepne a připojí měnič na spotřebiče. Funguje to stejně jako v offline UPS. To relé jsem vykuchal z nějaké 500VA APC upsky. Vypadá to že je udělané dostatečně robustně a má kontakty daleko od sebe aby nenatahlo oblouk.