Proč je na N vodiči z HDP naměřená fáze?
Moderátor: Moderátoři
Proč je na N vodiči z HDP naměřená fáze?
Jedná se o HDO siemens,
1 přívod L1 z pojistky
2 PEN
3 odchod do bytového rozvaděče relé na blokaci
4 a 2 jsou propojeny
5 jde z elektroměru
Proč naměřím na opojeném kontaktu č.3 fázi (neměla by tam být N).
- kevin_mitnick
- Příspěvky: 1812
- Registrován: 20 kvě 2007, 00:00
- kevin_mitnick
- Příspěvky: 1812
- Registrován: 20 kvě 2007, 00:00
HDO je zapojeno tak, ze vyvody 1 a 2 jsou napajeni HDO (pres zablombovany jistic), vyvod 4 je spolecny stred prepinaciho kontaktu, ktery prepina mezi vyvody 3 a 5. Pokud mas vysoky tarif, tak kontakt HDO sepne nulak z vyvodu 4 na vyvod 5 a tedy tarifni civku elektromeru (druhy vyvod civky je uvnitr elektromeru propojen na fazi L1) a elmer pocita ve vysokym tarifu. Pokud prijde signal nizkeho tarifu, kontakt propoji vyvody 3 a 4, tim se dostane nulak na civku stykace, stykac sepne a zapne blokovany spotrebic a zaroven se odpoji vyvod 5, elektromer strati napajeni tarifni civky a prepne na nizky tarif...