Proč je na N vodiči z HDP naměřená fáze?

Napsal: 14 dub 2012, 14:59
od Arnal
Proč naměřím fázovkou na N vodiči ocházejícím z HDO fázi?

Jedná se o HDO siemens,

1 přívod L1 z pojistky

2 PEN

3 odchod do bytového rozvaděče relé na blokaci

4 a 2 jsou propojeny

5 jde z elektroměru


Proč naměřím na opojeném kontaktu č.3 fázi (neměla by tam být N).

Napsal: 14 dub 2012, 16:22
od BOBOBO
Však jo , musíš přepnout jak stykač snížené sazby a počítadlo elektroměru . U obojího se spíná nula , aby vyčuraní uživatelé nemohli využívat neměřenou fázi . :D

Napsal: 14 dub 2012, 19:34
od kevin_mitnick
Arnal píše:Proč naměřím na opojeném kontaktu č.3 fázi (neměla by tam být N).


Pokud to meris fazovkou, tak se nediv. Tou nameris fazi i na nezapojenym vodici v kabelu. Mer to alespon "vadaskou", nebo treba malou zarovkou proti zemi a zjistis, ze tam zadna faze neni...

Napsal: 14 dub 2012, 19:55
od Arnal
Vadaskou na 3 proti PEN naměřím 230V.

Napsal: 14 dub 2012, 20:25
od TAKJAN
To je OK, při rozepnutém stykači..

Napsal: 14 dub 2012, 21:12
od kevin_mitnick
Jo promin, zapomnel jsem jak je to zapojene, uz davno jsem to nedelal. Na vyvodu 3 mas po dobu vysokeho tarifu fazi pres civku stykace. Pokud bys proklemoval dratem vyvod 3 na PEN, tak ti stykac sepne.

HDO je zapojeno tak, ze vyvody 1 a 2 jsou napajeni HDO (pres zablombovany jistic), vyvod 4 je spolecny stred prepinaciho kontaktu, ktery prepina mezi vyvody 3 a 5. Pokud mas vysoky tarif, tak kontakt HDO sepne nulak z vyvodu 4 na vyvod 5 a tedy tarifni civku elektromeru (druhy vyvod civky je uvnitr elektromeru propojen na fazi L1) a elmer pocita ve vysokym tarifu. Pokud prijde signal nizkeho tarifu, kontakt propoji vyvody 3 a 4, tim se dostane nulak na civku stykace, stykac sepne a zapne blokovany spotrebic a zaroven se odpoji vyvod 5, elektromer strati napajeni tarifni civky a prepne na nizky tarif...

Napsal: 14 dub 2012, 21:34
od Arnal
Už to chápu, takle polopaticky jsem to potřeboval vysvětlit.
Díky za radu.

Napsal: 16 dub 2012, 10:30
od mihal
Som myslel, že pri stave bez poruchy platí "na modrý sahati povoleno".

Napsal: 16 dub 2012, 10:55
od Hill
V ovládání povinně blokovaných odběrů to neplatí.

Napsal: 16 dub 2012, 13:23
od kevin_mitnick
mihal píše:Som myslel, že pri stave bez poruchy platí "na modrý sahati povoleno".


Kurna lidi, kdy si uz zvyknete na to, ze cerny a modry jsou pracovni vodice a sahat se muze pouze na zlutozeleny?