Stránka 1 z 2

Jištění motoru 5kW

Napsal: 12 čer 2012, 20:59
od SDZ
Zdravím, potřeboval bych poradit -jakej jistič k motoru 5.13kW (1490 ot/min).Je ve štěpkovači ,hlavní jistič baráku je 24.3A s charakteristikou M.
Plánuju spouštění motoru stykačema (přepínání Y,D).Daly by se použít 16A konkrétně tyhle ? :
Obrázek

Napsal: 12 čer 2012, 21:15
od rezis
Koukni se na štítek nebo sem dej jeho fotku.
5.13kW a 1490ot jsou takové exotické hodnoty

Napsal: 12 čer 2012, 21:24
od SDZ
On to je exotickej motor.Je to elektromotor stabilák co se používal za soukroma na pohon mlátičky,šrotovníku a dalších strojů.

Napsal: 12 čer 2012, 21:37
od TAKJAN
5 kW bude brát zhruba 10A. Ale pro přepínání Y/D musí být údaj štítku 380/660V nebo D 380V. Stykač na obr. vypadá jako V16, čili by to snášel-je komunisticky předimenzován..

Napsal: 12 čer 2012, 21:50
od rezis
Jistič předpokládám 16C
Pokud bys chtěl mít motor v bezpečí musel bys mít i proudovou ochranu nastavenou na přesný proud na štítku.

Napsal: 12 čer 2012, 21:54
od SDZ
Jo je to V16 stykač .Mám jistič kolem 14A s charakteristikou M -dal by se použít? Pokud bych dával novej,bude stačit s charakteristikou C ?Kdybych dal D nevypadával by dřív hlavní jistič? Zítra zkusím kouknout na štítek,ale je špatně čitelnej.
Původní přepínání YD je takovým vehementem(točí se s tím dokola,člověk neví jak to kdy je přepnutý)

Napsal: 12 čer 2012, 21:55
od SDZ
rezis píše:Jistič předpokládám 16C
Pokud bys chtěl mít motor v bezpečí musel bys mít i proudovou ochranu nastavenou na přesný proud na štítku.


Ono je to na štěpkovač -budou tam rázy.

Napsal: 12 čer 2012, 22:19
od rezis
Ta proudová ochran není zase tak rychlá. Takže špičky pustí jen kdybys ho dlouhodobě přetěžoval tak vypne.
Dej fotku tvého výtvoru.
5kW je nic moc výkon na štěpkování

Napsal: 12 čer 2012, 22:26
od SDZ
Já to celý jěště nemám hotový.
Je to tento princip:
http://www.youtube.com/watch?v=X4VgVIrF0oQ
Soused má na něm 4.2kW,chroupe mu to tak 6cm větve (to by mi taky stačilo)

Napsal: 13 čer 2012, 06:16
od BOBOBO
Měl jsem přepínání stykačové na pilce , ale vyhodil jsem to a dal vypínač . Zlobilo to vzhledem k chvění . U těchto motorů dej spíše větší jistič , jinak budeš často nahazovat , ta 14ka tam půjde . Staré motory měly větší příkon ve VA .

Napsal: 13 čer 2012, 10:54
od Crifodo
A nebo si kup za cca 4000 softstarter, odpadnou ti stykače a přepínač a problém s přetěžováním jističe.

Napsal: 13 čer 2012, 20:25
od SDZ
Z problémů se stykačema mám docela obavy.Softstart tam dávat nebudu (finance).Existuje nějakej přepínač 0-vyp.,1-Y,2-D ?
Podle štítku by měl brát 11A,ale bude brát o něco víc.

Napsal: 13 čer 2012, 20:46
od Crifodo
Já tam vidím 1430 otáček, ne 1490.
Rozběhový proud asynchronního motoru 3x -5x větší než štítkový, podle toho, jestli jde o lehký nebo těžký start. Jestli se někdy motor bude rozbíhat do zaseknutého štěpkovače, bude se stykačům zdát o čertech.
Velké motory v selských aplikacích se v dřívějších instalacích rozbíhaly přes neoficiální omezovací odpor, síť byla tažená vzdušným vedením z bronzu nijak nadbytečného průřezu a impedance smyčky byla příznivě tlumící pro rozběhový proud.
Ten softstart by to řešil elegantně. Ale motor je to krásnej s technickou hodnotou, už od pohledu na ten štítek s patinou, ne abys ho spálil.

Napsal: 13 čer 2012, 21:01
od SDZ
Je tam psáno 1430otáček,ale skurečný otáčky to má 1498(měřil jsem to digitálním otáčkoměrem) -asi proto,že je původně na 380V.
Zaseklej štěpkovač rozbíhat nebudu,to je jasný.
Narazil jsem na tento přepínač,to by bylo ono:
http://cz.traconelectric.com/product/TKM-32C

Jinak taky si říkám,že je toho motoru na ten štěpkovač škoda.Nejraději byh ho očistil,nakonzervoval a dal do skleněný vitríny.:)

Napsal: 13 čer 2012, 21:40
od pavoucisit
Otáčky asynchronního motoru se přeci mění změnou frekvence, ale ne změnou napětí, nebo se mýlím?