Stránka 1 z 1

Vypnutí pípání UPS APC.....

Napsal: 27 črc 2012, 10:33
od sanoch
Dobrý den,

půjde nějakým způsobem vypnout pípání u APC SC620 a dalších(mám je na chalupě typy dodám později)? provozuji je jen jako měniče z baterií. Nervuje mě to občasné zapípání a vypájení piezoměniče považuji za krajní řešení. Pomůže prosím někdo jak na to?

Děkuji.

Napsal: 27 črc 2012, 10:48
od Davidus
nejde, odpájej

Napsal: 27 črc 2012, 10:51
od rnbw
Na niektorych to ide prikazom z PC. Napr. na BK650EI programom apctest v Linuxe.

Napsal: 27 črc 2012, 10:52
od sanoch
Díky. Ještě jeden dotaz na téma, jde posunout napěťové hranice vybití akumulátorů směrem dolů? Používám vyřazené autobaterie a hodilo by se to.

Dík.

Napsal: 27 črc 2012, 11:09
od Mourek
U většiny APC to jde vypnout z ovládacího programu ve WIn po propojení datovým kabelem . Jinak měnit rozsah vybití aku nejspíš nepujde

Napsal: 27 črc 2012, 11:52
od ZdenekHQ
Když to piezo přelepíš izolačkou, výrazně ubere na hlasitosti.

Napsal: 27 črc 2012, 11:58
od sanoch
FOR "Mourek": jak se jmenuje ten program, vyzná se v něm začátečník jako jsem já?

Dík.

Napsal: 27 črc 2012, 12:26
od Hill
ZdenekHQ píše:Když to piezo přelepíš izolačkou, výrazně ubere na hlasitosti.

Ještě lepšího výsledku dosáhneš, když pod tu izolepu dáš kuličku z vaty. Mám a mohu vřele doporučit.

Napsal: 27 črc 2012, 12:40
od sanoch
Děkuji, vyzkouším, izolepou jsem to měl přelepeno, výsledek povzbudivý, ale nevyhovující. Dát pod tu izolepu něco tlumícího mě opravdu nenapadlo!
Ještě jednou dík.

Napsal: 27 črc 2012, 13:16
od ZdenekHQ
Možná by šla i kapka silikonu. Vytáhnout se dá vždycky, když ho nebude moc.

Napsal: 27 črc 2012, 14:55
od Vogon
UPS typu SC620I lze vypnout pípání úplně. Jednak v programu PowerChute a jednak v terminálu příkazem "k" HEX 03.
Je k tomu potřeba kabel 940-1524C

Napsal: 27 črc 2012, 15:52
od sanoch
Kde takovýto kabel seženu nebo schéma zapojení, abych ho udělal?

Dík.

Napsal: 27 črc 2012, 16:18
od sanoch
Už jsem to našel, nezlobte se, je to jen nedostatek trpělivosti, polepším se.

Napsal: 10 říj 2012, 18:17
od img_rbk
Mne sa podarilo vypnut pipanie stlacenim a podrzanim tlacitka start az sa ozve pipnutie. Je to sice iny typ UPS a treba vyskusat a ked poklesne napatie na bateriach tak pipanie sa ozve v rychlejsom tempe.