Stránka 1 z 2
Back-UPS RS 500VA - APC
Napsal: 16 zář 2012, 11:50
od ferro0
Dobry den,
potreboval bych poradit s nasledujici zavadou. APC pokud je napajena ze site s vlozenou baterkou tak funguje normalne. Napeti na vystupu 230V Ale kdyz ji odpojim ze site tak se prepne na aku a zacne hlasite vrcet trafo a za kazdych tricet vterin se ozve 4 pipnuti. Napeti je 180V
Co se dalo jsem zkontroloval a na nic jsem neprisel.
Napsal: 16 zář 2012, 12:26
od ok1hga
ferro0 píše:Ale kdyz ji odpojim ze site tak se prepne na aku a zacne hlasite vrcet trafo a za kazdych tricet vterin se ozve 4 pipnuti. Napeti je 180V. Co se dalo jsem zkontroloval a na nic jsem neprisel.
zkoušel jsi to se zátěží nebo naprázdno ?
Jak je stará baterie ?
Jsou čisté kontakty? (fastony na kabelech k baterii ?)
Napsal: 16 zář 2012, 12:44
od ferro0
Dela to jak se zatezi tak bez. Baterka je v poradku fastony taky. Na vystupu trafa je tenhle prubeh. Moc se v tom nevyznam.
Napsal: 16 zář 2012, 12:53
od Andrea
Kolik je amplituda toho obdélníku? Tvar to má správný.
Napsal: 16 zář 2012, 13:07
od ferro0
320V
Napsal: 16 zář 2012, 13:16
od Andrea
Tak je to v pořádku, máš tam krásný modifikovaný sinus a měřák, kterým jsi naměřil těch 180V, umí zřejmě měřit jen opravdový sinus.

Napsal: 16 zář 2012, 14:23
od ferro0
Andreo dik, a to pipani se da vypnout pokud apc jede na baterku. USB kabel k propojeni apc s pc nemam, mozna tam by to slo nastavit, ale nevim. A ten kabel se da koupit?
Napsal: 16 zář 2012, 14:42
od ZdenekHQ
Tak ten pípák přelep izolačkou.
To kolísavý vrčení trafa je běžný, kolikrát mám strach, že se to rozskočí.
Napsal: 16 zář 2012, 15:14
od jarda
http://www.apc.com/resource/include/tec ... umentation
http://www.czc.cz/apc-back-ups-rs-500/2 ... f6/diskuse
Buď rád, že to pípá. alespoň máš čas to kvalifikovaně vypnout, ono to dlouho nevydrží, pár minut podle stavu AKU
Napsal: 16 zář 2012, 20:29
od Honza_dy
Doma provozuji 2ks těchto UPS. Zapojení komunikačního kabelu je
tady nebo
tady. 1PC dokáže s dobrou baterkou zálohovat v pohodě přes 10minut.
Napsal: 16 zář 2012, 20:39
od Andrea
Mně 420VA UPS s 8Ah baterkou utáhne počítač hodinu a i to mi přijde docela málo, protože vychází účinnost ani ne 40%.
Napsal: 16 zář 2012, 20:40
od jarda
http://www.apc.com/resource/include/tec ... sku=br500i
Edit Andrea - takže máš PC se spotřebou cca 50 a novou AKU
Napsal: 16 zář 2012, 20:58
od Andrea
Mám PC se spotřebou 15W a 20W monitor.
Napsal: 16 zář 2012, 22:53
od Vogon
Andrea píše:Mně 420VA UPS s 8Ah baterkou utáhne počítač hodinu a i to mi přijde docela málo, protože vychází účinnost ani ne 40%.
To mi připadá jak to přísloví: Kolik třešní, tolik višní.

Napsal: 16 zář 2012, 23:20
od Andrea
Nevím, co tím chceš říct.
Ty Vogone UPSkám rozumíš, proč vychází tak mizerná účinnost i při tak malé zátěži?