Stránka 1 z 1
ATMEGA - seriový port a přerušení
Napsal: 07 říj 2012, 11:31
od rkozeluh
Dobr den.
Mohu poprosit o radu s tímto problémem?
Mám Megu16 (hodiny 11.059MHz) na ní je časovač 1ms, který vyvolá přerušení a ve vlastním programu je výstup na sériovou linku s rychlostí 9600Baud a samozřejmě to nechodí.
Posílám 8bytů, tj. 8x1.042 mSec je 8.3 mSec tzn., že do toho vysílání skočí přerušení a přenos se "roztrhne". Co s tím?
Dík
Napsal: 07 říj 2012, 12:02
od Andrea
Pokud máš dobře napsanou tu obsluhu přerušení a netrvá půl hodiny, tak to nemůže ničemu vadit a nic se neroztrhne, protože vysílání má dvojitý registr a tak mu ani ms pauza nevadí. Ale těžko posuzovat program, který jsem neviděla.
Napsal: 07 říj 2012, 12:29
od rkozeluh
OK, podívám se, jak je to přerušení dlouhé.
Je dlouhé 36uSec
je to moc?
Napsal: 07 říj 2012, 12:31
od Andrea
Ne.
Napsal: 07 říj 2012, 12:39
od rkozeluh
Teď jsem to testnul, zakázal jsem to přerušení těsně před tím odesíláním seriákem, pak to zase povolil a je to bez problémů
to jsem z toho

Napsal: 07 říj 2012, 12:41
od Andrea
Asi si v tom přerušení něco přepíšeš, zapomeneš uschovat nějaký registr, příznaky nebo co já vím.
Napsal: 07 říj 2012, 12:45
od rkozeluh
Je to psaný v Bascomu, tak se nic neschovává.
Jen mě napadlo, že to posílám SW seriákem, druhý mám ještě na něco jiného, zkusím to prohodit, jestli ten sw není nějak "podivný"
Napsal: 07 říj 2012, 12:54
od rkozeluh
Tak první test zatím OK, ještě potestuju
Díky za rady
Napsal: 07 říj 2012, 12:55
od Andrea
To máš napsat na začátku.

Jak je v Bascomu realizovaný sw sériový přenos netuším, je možné, že ho i těch 36us rozhodí.
Napsal: 07 říj 2012, 13:38
od rkozeluh
Tak to opravdu dělal ten sw seriák. Když jsem to přepíchnul na HW tak to chodí normálně.
Měl jsem za to, když to ten Bascom podporuje, tak že to bude funkční, ale koukám, že jsem se mýlil.
Napsal: 07 říj 2012, 18:59
od Crifodo
V manuálu bascomu píšou doslova:
Remember that a software UART is not as robust as a hardware UART, thus you can get timing problems if you have lots of interrupts in your program.
Minimálně to chce si ohlídat, jestli používáš stejný timer, který pak použije překladač bascomu na sw UART.
Napsal: 07 říj 2012, 19:15
od ZdenekHQ
Já jsem před časem přešel na FIFO registr, nacpu tam data, nastavím délku FIFO a nějakej bit, že se vysílá a pošlu první znak. Zbytek se odehrává už jen v rámci přerušení s nejvyšší prioritou, odesílají se znaky až do vyprázdnění FIFO a já už dávno dělám něco jinýho. U posledního odeslanýho znaku se smázne příznak, takže v hlavním programu vím, že můžu posílat další data.
Napsal: 07 říj 2012, 19:17
od Andrea
Na to už nějakých 10 let používám kruhové fronty.