Stránka 1 z 1

Zapojení proudového chrániče

Napsal: 30 kvě 2006, 15:10
od robocop
Dobrý den. Zakoupil jsem byt. Část elektroinstalace je v něm předělána. Rád bych však přidal proudový chránič. Mám to nakresleno správně ? Dík

http://jaja.kn.vutbr.cz/~marada/temp/el ... talace.wmf

Napsal: 30 kvě 2006, 15:33
od Hill
Schématicky ano, ale elektricky ne dak docela.
Především není příliš moudré zapojovat ledničku či dokonce mražák přes chránič, pokud před ním nemáš zařazenou aspoň dvoustupňovou přepěťovou ochranu. Nejčastěji totiž chránič vybaví při bouřce, když jsi na dovolené. Zkus si představit, co to udělá s obsahem mražáku či lednice. Proto doporučuji tuto zásuvku zapojit mimo chránič.

Vodič PEN rozděl na N a PE v rozvodnici. Při přechodu na síť TN-S je to předepsáno a při použití chrániče je to dokonce nezbytné.

Dále všechny jištěné vývody vodiče PE spoj na jedné svorkovnici domovního pospojení. Každý okruh musí mít vlastní svorku, přivede se sem také pospojení koupelny a, pokud je k dispozici, tak i přizemnění vodiče PE.
Obvody pro koupelnu a kuchyň samozřejmě rozjistíš až za chráničem. Jestli pak na jednom vývodu bude jedna zásuvka, nebo deset, už není tak důležité. V každém případě doporučuji tvé pozornosti ČSN 33 2000-4-41 v platném znění (ochrana před dotykem), ČSN 33 2000-5-52 (vedení a jeho ukládání), ...-5-523 (dimenzování a jištění), a hlavně ČSN 33 2000-7-701 pro zařízení v koupelnách atd.

Jestli ti cokoliv z toho, co jsem ti napsal, nic neříká, pozvi si k tomu zkušeného a oprávněného elektrikáře. Aspoň ať ti poradí na místě.

Napsal: 30 kvě 2006, 15:48
od robocop
Ahoj, ledničku tedy na chránič připojovat nebudu, ale na stejném okruhu je i pračka co je v kuchyni a nevím jestli by nebylo lepší mít pračku na chrániči. Všechno ostatní je mi snad jasné. A je mi také jasné, že když vybaví chránič tak budu potmě, ale to pouze v koupelně a na záchodě a část chodby. Všechno ostatní pojede, protože to není připojeno přes chránič - staré 2 vodičové rozvody.

Napsal: 30 kvě 2006, 19:16
od zbek
Osobně mám i ledničky přes proudoví chránič a tuto zásuvku vynechávat se mě zdá zbytečné kolikrát ti vypadne chránič za rok sám od sebe?

Napsal: 30 kvě 2006, 20:29
od brtnik
bytovou elektroinstalaci jsem kompletně rekonstruoval před čtyřmi léty s dvěmi chrániči - koupelna + byt hlavně kvůli dětem a jejich bezpečnosti. Chránič vypadl jen několikrát (jednou když explodovala žárovka v lustru, jinak vždy jen díky mé blbosti, např. když jsem vadaskou hmátl mezi L a PE vodič...). U sousedů v podobné konfiguraci vypadl zdánlivě bez důvodu jednou dopoledne, pak našli v zásuvce zasunutý samořezný šroubek a jejich dvouletá dcera pak ukazovala, že "to" píchá....
Z mražáku jsem měl také obavy a varován jsem byl i před mikrovlnkou, el. troubou, žehličkkou, vysavačem a motory obecně, nic z toho ale nikdy chránič nevybavilo (je ale pravda, že se jedná o víceméně nové věci, které jsou izolačně i jinak vpořádku). Takže zapojit opravdu všechno je možné, zlepší to bezpečnostní standard domácnosti, snížení spolehlivosti nepřetržitého napájení je malé a zvážit pro a proti je na uživateli. Osobně preferuji bezpečnost před mraženým masem...

Napsal: 30 kvě 2006, 21:22
od zbek
Jsem pro . V práci dokonce musíme na ruční nářadí používat chranič 10mA .

Napsal: 31 kvě 2006, 09:26
od Jindra2
Tak proudový chránič s vybavovacím proudem 10 mA jsem ještě neviděl a na ruční nářadí používat chrániče taky ne, ale je hodně věcí, které jsem ještě naviděl.
Jindra

Napsal: 31 kvě 2006, 12:01
od robocop
OKI, díky za cenné rady. veškerou novou elektroinstalaci tedy připojím přes chránič tedy i ledničku. Co si myslíte o troubě ? Také ? To schéma co jsem poslal je tedy OK ? Děkuji

Napsal: 31 kvě 2006, 16:09
od Oldradio
V nové instalaci nelze kombinovat dva druhy zapojení, tedy dvoudrát a třídrát (zjednodušeně). Nová elektroinstalace smí bý pouze třídrátová, tedy vodiče PE a N rozděleny již v jističové skříni a pak už se nikde spojit nesmí!!! Podel současných norem musí být chránič v koupelně a doporučuje se v kuchyni, pokud máš síť v zapojení TN-S. Na ostatní okruhy chránič být nemusí. Pokud máš malé děcko, použij zásuvky s mechanickou ochranou proti vniknutí cizího předmětu.
Na Moravě se v některých místech (Jihlavsko) používá síť TT, kde ochranný vodič není spojen s pracovní nulou a odvozuje se ze zemničů u budovy. Tam se pak musí dát chránič na hlavní přívod rozvaděče a chrání tedy všechny okruhy.

Napsal: 31 kvě 2006, 20:52
od brtnik
tady nejde o novou elektroinstalaci ale o instalaci částečně rekonstruovanou, proto kombinace dvou a třídrátové sítě je možná. Chránič samozřejmě může být jen na té části, kde je PE a N rozdělený...

Napsal: 31 kvě 2006, 21:19
od Hill
Ano, je to tak: jestli se dělá rekonstrukce jen části instalace, mohou soustavy TN-C i TN-S existovat i v jednom objektu vedle sebe.
Jednou ze základních podmínek je, že za místem rozdělení vodiče PEN na samostatný PE a samostatný N, nesmí se už znovu navzájem spojit, jak správně podotkl Brtnik.
Ale ukázat, jak se má správně provést místo rozdělení, tady nejde tak jednoduše a vysvětlování je na dost dlouho.

Napsal: 01 čer 2006, 08:21
od Oldradio
Viděl jsem někde prodávat zásuvku přímo s chráničem v jednom pouzdře, pod omítku. Ta se dá použít i ve starších dvoudrátových sítích.

Napsal: 01 čer 2006, 09:05
od Hill
Jo, dělá ji například ABB. Stačí hluboká krabice. A lze z ní pokračovat třídrátově smyčkovým rozvodem do dalších zásuvek, které ten chránič "pohlídá".
Ale tam, kde nezbývá dost místa ve stávající bytové rozvodnici, se osvědčila rozvodnice samostatná jen pro tu koupelnu a kuchyň. Chránič tří nebo jednofázový (to podle potřeby a instalovaných odběrů) a rozjištění okruhů až za ním.

Napsal: 17 črc 2009, 20:13
od tom_neregistrovany
Jindra2 píše:Tak proudový chránič s vybavovacím proudem 10 mA jsem ještě neviděl a na ruční nářadí používat chrániče taky ne, ale je hodně věcí, které jsem ještě naviděl.
Jindra

10mA chranic existuje, ale pouziva se pouze v lekarskych zarizenich, nebo tedy vetsinou
na vse ostatni staci 30mA v nekterych pripadech 100mA