Průběh na výstupu UPS

Napsal: 30 bře 2013, 12:27
od Dolejsi14
Zdravím,

chtěl bych se zepat, zdali výstup, který dává má UPS APC 500 (trošku starší typ) je v pořádku. V příloze fotky z osciloskopu. Díky.
Dolejší

Napsal: 30 bře 2013, 12:57
od Zirafka
Záleží na tom, jestli jak je UPS označená. Pokud má generovat sinusové napětí, je to špatně. Pokud je někde napsáno "modifikovaná sinusoida" je to úplně správně.

Napsal: 30 bře 2013, 13:18
od helios
V Alze ju majú a píšu:
Výstupní napětí:
Nespojitá aproximace sinusové křivky při 230V stř. +/- 5%
Takže ľudovo povedané, nie sínus, ale schodydydydydy...
Inak som sa nestretol s BACK UPS, ktorá by mala sínusový priebeh. Existujú také?

Napsal: 30 bře 2013, 13:50
od Dolejsi14
Tk to jsem rád, že je to v pořádku. Jak jsem psal je to jeden ze starších typů.

Jestli čtu dobře tak například tato UPS by sinus dávat měla:
http://www.alza.cz/apc-smart-ups-1500va-lcd-d183287.htm

Napsal: 30 bře 2013, 13:55
od jandu
Uniká mi zmysel hlasovania - to akože pri prevahe jedného typu hlasov bude ten priebeh "prehlásený" za
a.)správny
b.)nesprávny

Napsal: 30 bře 2013, 14:10
od helios
Tak máš BACK UPS alebo SMART UPS ?

To sú totiž dve celkom iné koncepcie UPS. Smart dáva na výstupe sínus, Back zasa schody. Zabudol si to na začiatku uviesť.

Napsal: 30 bře 2013, 14:15
od Dolejsi14
Mám Back-UPS. Na začátku jsem si nemyslel, že je to důležitý údaj.

Napsal: 30 bře 2013, 15:33
od Andrea
helios píše:Smart dáva na výstupe sínus

To není pravda, mám Smart a dává modifikovaný sinus.

Napsal: 30 bře 2013, 16:19
od Hydrawerk
Mně leze docela zmršená sinusovka už ze 230V zásuvky ze zdi...

Napsal: 30 bře 2013, 16:36
od Dolejsi14
Nyní jsem si prohlížel snímky z osciloskopu a povšimnul jsem si, že se liší voltáž. Myslel jsem si, že jsem změnil rozsah na osciloskopu a tak jsem provedl měření znovu. Tím jsem zjistil, že jsem rozsah nezměnil. Vzal jsem tedy do ruky multimetr a změřil normální síťové napětí - 236V, když jsem pustil UPS naměřil jsem 110V. Je toto v pořádku? Poznamenávám, že počítač a vše okolo to udrží.

Napsal: 30 bře 2013, 16:43
od Andrea
Obyčejný měřák bez true RMS ti ukáže nesmysl. Ale na osciloskopu by amplituda toho obdélníku měla být zhruba stejná jako amplituda té sinusovky.

Napsal: 30 bře 2013, 16:59
od Dolejsi14
No právě, že ta amplituda nesedí. V příloze zasílám, foto jak je UPS nastavena - všechny jumpery jsou dole.

Napsal: 30 bře 2013, 17:21
od Zirafka
Pokud použiješ přístroj bez měření typu "trueRMS" tak je cejchovaný na sinusový průběh a při měření obdélníkového průběhu nebo takto zkreslené sinusovky ukazuje nesmysly

Musíš počítat plochu pod křivkou, takže pokud spočítáš obsah mezi sinusovkou s osou a pak těmi schody a osou, mělo by to dát stejné, nebo hodně podobné, číslo.

Osobně bych zkusila nastavit co nejnižší napětí výstupu, při kterém ale všechno dobře funguje. Šetříš pak baterii.

Napsal: 30 bře 2013, 17:26
od Andrea
Zirafka píše:Osobně bych zkusila nastavit co nejnižší napětí výstupu, při kterém ale všechno dobře funguje. Šetříš pak baterii.

Co to je za nesmysl? PC i monitory mají spínané zdroje a proto ze sítě odebírají konstantní výkon. Při snížení napětí dojde úměrně ke zvýšení proudu a tudíž i ke zvýšení ztrát. Takže se ve výsledku bude z baterií odebírat víc než při vyšším výstupním napětí.

Napsal: 30 bře 2013, 18:18
od rnbw
Hlavne sa tam vystupne napatie nastavovat neda. Tymi prepinacmi sa prepina dolna hranica prepnutia na bateriu.