#1 Příspěvek od net »

Zdravím,jak lze zjistit po vyčtení binární hodnoty z čidla hodnotu odpovídající např.40st.C je to bin 101000?Nebo je nějaký přepočet?
Omlouvám se za možná blbej dotaz díky.
Uživatelský avatar
forbidden
Příspěvky: 9442
Registrován: 14 úno 2005, 00:00
Bydliště: Brno (JN89GF)
Kontaktovat uživatele:

#2 Příspěvek od forbidden »

Nastuduj si datasheet. Výstupem je 12b číslo, každej 1b reprezentuje 0,0625 °C tak to pak musíš spočítat.
Uživatelský avatar
net
Příspěvky: 205
Registrován: 07 kvě 2004, 00:00

#3 Příspěvek od net »

Už jsem našel díky.