UPS Back-UPS RS 1500 (BR1500I)

Napsal: 30 srp 2013, 18:38
od Zaky
Zdravím,
mám následují problém s výše uvedenou UPS. Po zapnutí tlačítkem si podivně popíská (několik rychle po sobě jdoucích krátkých písknutí, není to opakovatelné, někdy nezapíská vůbec), zacvakají v ní relátka, začne blikat zelená online, přepne se na on battery, zelená online ještě chvíli bliká, pak přestane a ups zůstane běžet v režimu on battery. Dokud se nezapne tlačítkem, nabíjí akumulátory, ty jsou dobré, měněné loni, pokud UPS zatížím žárovkami 2x100W, napětí aku neklesne pod 25V, takže tady bych problém nečekal. Přes software PowerChute UPS ukazuje napětí sítě cca 225V a status charging, dokud nezapnu UPS tlačítkem, po zapnutí údaj padne na 180 - 210 V a je nestabilní. Citlivost na výkyvy napětí je nastavena na low. Ta nestabilita údaje se mi nelíbí. UPS zahlásí, že nemá síť. Síťové napětí jde v UPS přes sériově řazené rezistory na OZ LM358, ten jsem zkusil vyměnit. Jeho napájení je +12V ze stablilizátoru, to je OK, záporné cca 6,7V se zvlněním cca 2,5V, to mi přijde dost. Nedaří se mi na DPS dohledat, odkud se to záporné napětí bere. Z OZ, který je zřejmě zapojen pro převod I->U a druhá polovina pak jako usměrňovač jde signál do procesoru, nejsem si moc jist, jak to celé funguje, přístup a přehlednost nestojí za nic. Napájení a referenční napětí procesoru je OK. Na webu APC jsem v diskuzi našel podobný problém, bohužel bez řešení. Po víkendu si donesu ESR tester a přejdu kondenzátory, jinak jsem pokěkud v koncích. Dovedl by někdo poradit?
Děkuji
Michal

Napsal: 30 srp 2013, 19:26
od EKKAR
Na ESR tester se vy...bodni a kromě toho kondíku (někdy jsou 2) připojenýho přímo na desce paralelně k přívodům od baterky (bývá tam 1000uF/50V až 4700uF/50V - podle verze osazení desky) jednoduše všecky ostatní rovnou vyměň. Hooodně důležitý jsou dva stejný poblíž jednoho integráče, mívají 220uF/25V až 470uF/25V, někdy jsou oba až na 50V - slouží jako násobící kapacity ve zdroji zápornýho napětí pro obvod měření napětí. Pokud jsou tyhle dva kondíky špatný, nedává zdroj dostatečně vysoký záporný napětí a elektronika nemá stabilní napájení = naměřená hodnota courá jak u napětí baterie, tak u napětí sítě. Výměna kondíků v ceně zhruba 50 kaček udělá daleko víc práce, než nějakej "pawršut"...

Napsal: 30 srp 2013, 19:36
od Zaky
Díky za radu, problém je, že v téhle verzi UPS jsou skoro všechny elektrolyty SMD verze, pouze asi 3 kusy klasické vývodové. Ty SMD elektrolyty už se tak úplně běžně nekoupí a docela špatně se odletovávají, neb mají plošky hodně pod sebou. 2 podezřelé jsem sundal, změřil na můstku a jevily se OK. Pokračovat budu po víkendu.
Michal

Napsal: 02 zář 2013, 09:53
od Zaky
Takže vyřešeno, ESR tester pomohl. Vyměněny C, jeden na vstupní straně stabilizátoru 12V, ten asi neměl na nic vliv a dva pravděpodobně v tom zdroji záporného napětí poblíž. Ten stabilizátor je vyhřívá. Nahradil jsem to keramikou a tantaly, tak to snad vydrží teplo bez problémů. ostatní C se jeví OK.
Michal