jištění 50kW

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
evkz
Příspěvky: 4
Registrován: 12 říj 2013, 00:00

jištění 50kW

#1 Příspěvek od evkz »

Dobrý den,
jakým kabelem se připojí objekt s příkonem cca 50kW? Jaký je vhodný jistič? Děkuji za odpovědi
Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Příspěvky: 21235
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#2 Příspěvek od Hill »

Jaký máš maximální odběr, jak dlouho, a jaký je soudobý příkon?

Pro trvalý příkon 50 kW potřebuješ třífázové jištění 80A a průřez kabelu závisí na délce a na tom, jaký úbytek napětí na jeho konci je přípustný - krátký kabel uložený v zemi může mít průřez 16 mm² v mědi, ale to je opravdu na hraně a bez rezervy: patrně ti vyjde spíše 25 mm².
Jiná situace vznikne, pokud takový příkon potřebuješ jen krátkodobě, t.j. v řádu čtvrthodiny.
Naposledy upravil(a) Hill dne 12 říj 2013, 20:22, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
MetalGod
Příspěvky: 6560
Registrován: 30 kvě 2006, 00:00
Bydliště: Seč

#3 Příspěvek od MetalGod »

Ten objekt má mít napájení jaký? 12V? 1x 230V? 3x 230V? 22kV? Z tužkový baterie?
Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Uživatelský avatar
evkz
Příspěvky: 4
Registrován: 12 říj 2013, 00:00

#4 Příspěvek od evkz »

největší zařízení má 15kW a soudobost je 65%
Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Příspěvky: 21235
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#5 Příspěvek od Hill »

A jak dlouho to 15 kW zařízení běhá nepřetržitě? A jaký má start?
Uživatelský avatar
evkz
Příspěvky: 4
Registrován: 12 říj 2013, 00:00

#6 Příspěvek od evkz »

jedná se o kuchyňský konvektomat, víc nevím
Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Příspěvky: 21235
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#7 Příspěvek od Hill »

To je příliš málo informací: normálně, když je v instalaci jeden spotřebič o příkonu 15kW a počítá se s tím, že bude nepřetržitě běžet 20 minut a déle, jen na něj potřebuješ 25A jištění. Jestli současně máš rozdělené ostatní odběry do všech tří fází, může v jedné kuchyni stačit hlavní jistič 32A, v jiné budeš muset použít 50 nebo 63A. Samozřejmě s ampéry rostou poplatky a cena obědů...
Vše totiž záleží i na ostatních spotřebičích a charakteru odběru, jak dlouho odběr trvá a jak dlouho se kryje s odběrem jiného spotřebiče.
Ale to přece musí projektant zvládnout s prstem v nose...
Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2855
Registrován: 14 čer 2003, 00:00
Bydliště: Blížejov

#8 Příspěvek od monterjirka »

Hill píše:...
Ale to přece musí projektant zvládnout s prstem v nose...

Jenže tuto "nejsprávnější odpověď" mnoho "kutilů" moc slyšet nechce.
Je rozumné, když se na místě zastaví někdo, kdo dokáže změřit parametry sítě v místě připojení a podle toho upravit to, co se možná podle prvních informací odhadne.
Ono tam hraje roli i to, jestli těch 50kW je rovnoměrně rozděleno do jednotlivých fází nebo jaká hrozí nesouměrnost.
Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Příspěvky: 21235
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#9 Příspěvek od Hill »

Přece kuchyně, kde se používá konvektomat, zjevně nebudou v domácnosti, proto musí být dělané podle schváleného projektu.
Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Významný člen
Příspěvky: 25519
Registrován: 21 črc 2006, 00:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#10 Příspěvek od ZdenekHQ »

Asi si "elktrovrba" vzal moc tučné sousto.... To vypadá opravdu na nějakou větší kuchyni, než ta domácí.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Uživatelský avatar
evkz
Příspěvky: 4
Registrován: 12 říj 2013, 00:00

#11 Příspěvek od evkz »

žádný projekt neexistuje. Investor šetří.
Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Příspěvky: 21235
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#12 Příspěvek od Hill »

V tom případě mu to asi žádný revizák nepodepíše, až to bude hotové. Tedy aspoň žádný takový, který si váží svých papírů.
Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 00:00
Bydliště: HK

#13 Příspěvek od palmalsport »

Bohužel, jsou i tací, co za peníze i toto zvěrstvo podepíší. :twisted:
Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 20876
Registrován: 25 úno 2008, 00:00
Bydliště: Rychnovsko

#14 Příspěvek od BOBOBO »

a proč by to mělo být zvěrstvo b i u nás řekne revizák , nepodepíšu já podepíše jiný a mne už nikdo nepozve . Při obecně navržených "slabších" jističích a větším průřezu to nemůžeš jako elektrikář pokazit a konečnou zodpovědnost má tvůj nadřízený či přímo majitel .
Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 00:00
Bydliště: HK

#15 Příspěvek od palmalsport »

Již několik let platí, co vše musí mít RT elektro při provádění výchozí revize elektro k dispozici. Krom jiného je potřeba i projektová dokumentace skutečného provedení dané elektroinstalace, například.
Ono totiž při jištění třebas těch 80A, znamená změřit na konci toho kabelu, za tímto jističem, impedanční smyčku, tak aby vyhovoval čas vypnutí do 0,2s, impedanci do 0,2 Ohm. Například.
Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“