Stránka 1 z 2

jištění 50kW

Napsal: 12 říj 2013, 19:54
od evkz
Dobrý den,
jakým kabelem se připojí objekt s příkonem cca 50kW? Jaký je vhodný jistič? Děkuji za odpovědi

Napsal: 12 říj 2013, 20:12
od Hill
Jaký máš maximální odběr, jak dlouho, a jaký je soudobý příkon?

Pro trvalý příkon 50 kW potřebuješ třífázové jištění 80A a průřez kabelu závisí na délce a na tom, jaký úbytek napětí na jeho konci je přípustný - krátký kabel uložený v zemi může mít průřez 16 mm² v mědi, ale to je opravdu na hraně a bez rezervy: patrně ti vyjde spíše 25 mm².
Jiná situace vznikne, pokud takový příkon potřebuješ jen krátkodobě, t.j. v řádu čtvrthodiny.

Napsal: 12 říj 2013, 20:15
od MetalGod
Ten objekt má mít napájení jaký? 12V? 1x 230V? 3x 230V? 22kV? Z tužkový baterie?

Napsal: 12 říj 2013, 20:18
od evkz
největší zařízení má 15kW a soudobost je 65%

Napsal: 12 říj 2013, 20:23
od Hill
A jak dlouho to 15 kW zařízení běhá nepřetržitě? A jaký má start?

Napsal: 12 říj 2013, 20:29
od evkz
jedná se o kuchyňský konvektomat, víc nevím

Napsal: 12 říj 2013, 22:48
od Hill
To je příliš málo informací: normálně, když je v instalaci jeden spotřebič o příkonu 15kW a počítá se s tím, že bude nepřetržitě běžet 20 minut a déle, jen na něj potřebuješ 25A jištění. Jestli současně máš rozdělené ostatní odběry do všech tří fází, může v jedné kuchyni stačit hlavní jistič 32A, v jiné budeš muset použít 50 nebo 63A. Samozřejmě s ampéry rostou poplatky a cena obědů...
Vše totiž záleží i na ostatních spotřebičích a charakteru odběru, jak dlouho odběr trvá a jak dlouho se kryje s odběrem jiného spotřebiče.
Ale to přece musí projektant zvládnout s prstem v nose...

Napsal: 13 říj 2013, 00:21
od monterjirka
Hill píše:...
Ale to přece musí projektant zvládnout s prstem v nose...

Jenže tuto "nejsprávnější odpověď" mnoho "kutilů" moc slyšet nechce.
Je rozumné, když se na místě zastaví někdo, kdo dokáže změřit parametry sítě v místě připojení a podle toho upravit to, co se možná podle prvních informací odhadne.
Ono tam hraje roli i to, jestli těch 50kW je rovnoměrně rozděleno do jednotlivých fází nebo jaká hrozí nesouměrnost.

Napsal: 13 říj 2013, 08:22
od Hill
Přece kuchyně, kde se používá konvektomat, zjevně nebudou v domácnosti, proto musí být dělané podle schváleného projektu.

Napsal: 13 říj 2013, 20:45
od ZdenekHQ
Asi si "elktrovrba" vzal moc tučné sousto.... To vypadá opravdu na nějakou větší kuchyni, než ta domácí.

Napsal: 13 říj 2013, 21:36
od evkz
žádný projekt neexistuje. Investor šetří.

Napsal: 13 říj 2013, 21:50
od Hill
V tom případě mu to asi žádný revizák nepodepíše, až to bude hotové. Tedy aspoň žádný takový, který si váží svých papírů.

Napsal: 13 říj 2013, 22:04
od palmalsport
Bohužel, jsou i tací, co za peníze i toto zvěrstvo podepíší. :twisted:

Napsal: 14 říj 2013, 06:31
od BOBOBO
a proč by to mělo být zvěrstvo b i u nás řekne revizák , nepodepíšu já podepíše jiný a mne už nikdo nepozve . Při obecně navržených "slabších" jističích a větším průřezu to nemůžeš jako elektrikář pokazit a konečnou zodpovědnost má tvůj nadřízený či přímo majitel .

Napsal: 14 říj 2013, 08:44
od palmalsport
Již několik let platí, co vše musí mít RT elektro při provádění výchozí revize elektro k dispozici. Krom jiného je potřeba i projektová dokumentace skutečného provedení dané elektroinstalace, například.
Ono totiž při jištění třebas těch 80A, znamená změřit na konci toho kabelu, za tímto jističem, impedanční smyčku, tak aby vyhovoval čas vypnutí do 0,2s, impedanci do 0,2 Ohm. Například.