Zásuvka na prodlužovák
Napsal: 10 pro 2013, 12:21
od bastlir40
Zdravím všechny. Celý život si myslím, že správné zapojení zásuvky je: levá zdířka
Fáze pravá zdířka
Nulák a na kolíku
Ochranný vodič. Popřípadě že je dvouvodičový přívod, tak Nulák na ochranný kolík a pak na pravou zdířku. Koupil jsem si nové zásuvky na prodlužku
http://shop.emos.cz/zbozi/1906010400-zasuvka-prima-bila a když jsem je rozebral, docela mě zamrazilo v zádech. Označení L a N je opačně. Je dnes snad jedno kam který drát se připojí a nebo je to zase nějaký vtípek od číňanů?

Děkuji za vysvětlení.
Napsal: 10 pro 2013, 12:27
od rnbw
A kedy to nebolo jedno? Socialisticke "roztrojky" mali na jednej strane vyvody prehodene.
Napsal: 10 pro 2013, 12:30
od Eleman
Žádná norma neurčuje co má být vlevo a co vpravo, je to jen jakási domluva. Oba vodiče jsou pracovní.
Napsal: 10 pro 2013, 12:38
od bastlir40
Eleman píše:Žádná norma neurčuje co má být vlevo a co vpravo, je to jen jakási domluva. Oba vodiče jsou pracovní.
To je mi jasné ale když si s tím udělá prodlužku někdo, kdo o tom nic neví a jsou to pro něj jen písmenka, tak např. při probíjení pračky může dostat pěknou ránu místo aby ho to ochránilo.
Napsal: 10 pro 2013, 12:41
od Michal22
bastlir40- pračka je zařízení třídy I. Pokud bude mít rozvody v pořádku, tak ve chvíli, kdy mu začne probíjet pračka, bude mít komplet tmu. Bez následků na zdraví. A to bude vždy, i když bude L vlevo nebo vpravo.
Napsal: 10 pro 2013, 12:46
od rnbw
Na ochranu je ochranny vodic a ten je vzdy na koliku.
Napsal: 10 pro 2013, 12:50
od monterjirka
Eleman je lhář!
Kdo nevěří, může se podívat do ČSN 33 2130, ed.2, ČSN 33 2180, něco by se našlo i v ČSN 33 2000-5-52...
U pevných rozvodů bychom tedy normy měly respektovat...
Pokud je to "pohyblivý" přívod, tam je to složitější, pro ty neplatí výše uvedené normy a jsou státy v evropě, kde mají zásuvky proti nám "obráceně"... Takže se běžně dováží např, žehlička určená pro francouzký trh, kde jde "modrý na pravý kolík"... S tím asi těžko něco uděláme.
Napsal: 10 pro 2013, 12:55
od pepik9
Úplně jedno to není, plynový kotel Dakon Dua, po připojení na zásuvku s fází vpravo spadne do poruchy. A asi to nebude jediná věc.
Napsal: 10 pro 2013, 12:55
od bastlir40
Díky za odpovědi. Myslel jsem si že je to nesmysl, přece není možné aby bylo jedno zda je fáze tam a nebo jinde. Když bude vpravo, tak je okamžitě na kostře spotřebiče.
Napsal: 10 pro 2013, 13:07
od serviceman
rmbw už ti to tady vysvětlil. Roztrojky fázi přehazovaly doprava. Když se objeví fáze na kostře, potká se s ochranným vodičem.
Napsal: 10 pro 2013, 13:12
od Michal22
pepik9- ano, u kotlů to tak je, nejen u Dakonů Ale tam je to díky zapojení jednotky.
Nejsem silnoproudař, ale pořád nechápu kde je podle Bastíře40 ten zakopaný pes. Hlavně by bylo dobré ozřejmit zda se baví o soustavě TN-C nebo TN-S. I když v konečném důsledku je to asi jedno, ne?
Napsal: 10 pro 2013, 13:16
od Philip_Fry
bastlir40 píše:Díky za odpovědi. Myslel jsem si že je to nesmysl, přece není možné aby bylo jedno zda je fáze tam a nebo jinde. Když bude vpravo, tak je okamžitě na kostře spotřebiče.
JE to jedno. Jak by se ku*va mohla dostat fáze na kostru spotřebiče???
Napsal: 10 pro 2013, 13:22
od Hill
Nesmysl, už zase se tu řeší blbosti: u pracovních vodičů mimo pevný rozvod (t.j. u rozdvojek a prodlužovaček) není jejich zapojení vůči ochrannému kolíku předepsáno.
A, až na ty kotle (které mimochodem není dovoleno připojovat prodlužovačkou ani z rozdvojky, přečtěte si to v návodech), musí všechny spotřebiče být schopné bezpečně pracovat bez ohledu na to, jak je pólovaná zásuvka.
Uvědomte si, že v zemích, kde nepoužívají francouzský (jako u nás), anglický nebo švýcarský model zásuvky, převládá buď německá Schuko nebo jedna z více italských. A právě do nich lze vidlici zasunout ve dvou polohách, protože spojení s ochrannou soustavou je zajištěné pérky po stranách (Schuko) nebo středovým kolíkem (italské) a vidlice do zásuvek lze vrazit v obou polohách.
A jde o stejné spotřebiče tam i tady, jen s jinou síťovou šňůrou, proto to musí být jedno, na které straně fáze je.
A nejde jen o odnímatelné součásti zásuvkových rozvodů. V bytových rozvodech se fáze vlevo a kolík nahoře jen doporučuje s tím, že při opačném pólování zásuvek se rovněž doporučuje zapojit tak v objektu všechny zásuvky (6-61, jestli se nepetu)
Napsal: 10 pro 2013, 13:33
od Olchor
Pokud je všechno zapojené správně, je to jedno. Ale už jsem se potkal se starým spotřebičem, kde bylo N a PE spojené. To pak nastane tma..
Napsal: 10 pro 2013, 13:33
od BOBOBO
U prodlužek či rozboček bylo popsáno . No a u rozvodů dle starších norem znělo doporučení na levou dutinku . No ale to doporučení revizák vyžadoval bezpodmínečně a bylo to dobré i pro elektromechaniky , kontroloval se jeden bod . Bohužel je nová doba .