Stránka 1 z 2
Zapojení kotlové automatiky SIT 537 ABC
Napsal: 18 pro 2013, 16:22
od pajik9999
dobrý den
stavím mikropivovar a potřeboval bych poradit se zapojením kotlové automatiky do sítě... kolega má podobnou a po zapojení do sítě začne škrtat spustí plyn a pomocí modulační cívky se dá nastavit průtok plynu kdysi sem jednu vykuchal z plynového kotle funkce neznámá zapojil podle chematu a celá vyhořela teď jsem sehnal zaručeně funkční a tak bych se chtěl radši poradit jak byste to udělali vy abych něco nezanetbal...
vydukoval jsem zapojit zemnící na pin 12 nulák 11 a fázi na pin 4
ale co pin 10, 14 a 13 netuším nikde sem nedohledal co značky znamenají restartování se provádí přes pin 1,2 a 3 to jsem jakš takš pochopil
Napsal: 18 pro 2013, 17:47
od kaja4
Tato elektronika neumí modulovat průtok plynu.
Napsal: 18 pro 2013, 17:52
od Jenda_KL
Hraješ si s ohněm, víš to?
12 - PE a hlavně uzemění hořáku, používáno detekcí plamene
11 napájení, bezpodmínečně N (interně spojeno s pinem 2)
10 napájení výstupů (napájeno přes spalinový termostat)
4 napájení detekce plamene
3 Lockout (zablokování, výstup proti N)
2 N
1 reset (vstup proti N)
14,13 bezpečnostní termostat topné vody
FLAME ionizační elektroda
SPARK - musí být vytažené obě nebo jedna uzeměna NA HOŘÁK. jinak zahoří to zapalovací trafo.
Napsal: 18 pro 2013, 17:56
od pajik9999
kaja4 píše:Tato elektronika neumí modulovat průtok plynu.
jj to je jasný průtok plynu moduluje cívka která je na ventilu přidělaná zvlát ...
Napsal: 18 pro 2013, 17:56
od Jenda_KL
kaja4 píše:Tato elektronika neumí modulovat průtok plynu.
Tato elektronika je zapalovací automat, tazatel nic nepsal o požadavku modulovat průtok plynu, nastaví si to ručně.
Napsal: 18 pro 2013, 18:01
od pajik9999
Jenda_KL píše:Hraješ si s ohněm, víš to?
ahoj vím mám z toho tak trošku bobečky

ale mám vypujčenej takovej ten bazmek co pípá když cejtí plyn kvuli těsnosti

a tu elktriku chci zkoušet nejdřív bez plynu

nejsem zas až takovej sebevrah
takže v kostce 12 PE jasný 11 N taky jasný 4 L ? přes pojistku 3,15A a tu 10 potřebuju napájet nebo ne ? a pin 14,13 musím zapojit ? popřípadě spojený ?? jelikoš na schematu je jakýsi rozpínací kontakt
chci si to právě ujasnit co a jak zapojit než to vrznu do zásuvky protože zapojit špatně se to dá jen jednou
jinak ten spark kontakt je tam jen jeden takže to je předpokládám proti kostře
Napsal: 18 pro 2013, 18:13
od Jenda_KL
Tam kde je nakreslen rozpínací kontakt termostatu BUDE rozpínací kontakt termostatu, žádné klemy !
Napsal: 18 pro 2013, 18:17
od pajik9999
nj ale žádnej bezpečnostní termostat topnej vody nemám ani mít nebudu takže nechat rozpojené ? a ta zapalovací elektroda kontakt tam je jen jeden takže předpokládám ten jeden na elektrodu a funguje proti kostře
Napsal: 18 pro 2013, 19:48
od procesor
Kotlík bez bezpečnostného thermo_oné? hm.
Rozpojením ide do poruchy, vyžaduje sa manuálny zásah.
Napsal: 18 pro 2013, 19:53
od pajik9999
hihi my si asi tady nerozumíme

mám plynovej vařič meva zeus vařím na něm pivo jenže je potřeba hlídat určité teploty a abych nemusel pořád škrtat pořád kroutit kroutítkem od plynu dumal sem po netu jak to udělat a jeden borec to měl řešený právě podobnou automatikou že mu škrtne zatopí modulační cívkou má nastavenej určitej víkon a termostat spíná a vypíná a drží to stálou teplotu ... snažím se vytvořit něco podobného sehnal sem lynovej ventil s touhle automatikou a potřebuju poradit jak to zapojit do elektriky aby mě to škrtlo a pustilo plyn dál mám termostat kterým budu spínat fázi jen pro spuštění a vypnutí proto tam nebudu mít žádný ty termistaty

Napsal: 18 pro 2013, 20:13
od procesor
Tak klema
Napsal: 18 pro 2013, 20:15
od pajik9999
jj 13,14 spojím a ten pin 10 ten teda musí bejt připojenej na fázi nebo nemusí ??
Napsal: 18 pro 2013, 21:43
od procesor
10 spojiť na L.
Thermostat zapojiť do prívodu L.
Napsal: 18 pro 2013, 21:45
od pajik9999
zejtra zkusím 12 PE 11 N 10,4 L a kostru na ventil doufám že to nezhoří
Zbytečné citace celých předchozích příspěvku byly vymazány. Na tomto fóru se používá tlačítko
a zbytečně se tedy necituje. Děkuji za pochopení, jinak tě i s tím tvým kroutítkem od plynu pošlu brzo do koše... Killroy
Napsal: 19 pro 2013, 06:52
od BOBOBO
Nebylo by to jednodušší na elektriku ???