Stránka 1 z 2
Sietove trafo
Napsal: 01 úno 2014, 13:44
od jano2
Objednal som si v TME.eu ,okrem iného aj toto trafko,no nejak sa mi zdajú divne parametre. Naprázdno nameriam na sek.23,4V. pri zataženi žiarovkou,300mA,(cez DU10)je na výstupe 12,3V. Merane rôznymi merakmi,takmer zhodne,Myslite že je to v poriadku?Dakujem za reakcie.
Napsal: 01 úno 2014, 13:50
od Eleman
No v pořádku to asi moc není. To že naprázdno má trafo na sekundáru výrazně více je u malých traf normální, ale při zatížení jmenovitým proudem by tam mělo být ±jmenovité napětí.
Ostatně, co by si ale chtěl od poláků.
Přesto bych ještě jednou raději vyloučil chybu měření. Je měřený proud skutečně 300mA? Měříš napětí na trafu a ne na žárovce (za ampérmetrem)?
Napsal: 01 úno 2014, 13:50
od ZVUK2000
Zmeř to po usměrnění.
Napsal: 01 úno 2014, 14:01
od procesor
Kde kupuješ 15V žiarovku?
Najprv to zaťaž cca 330Ω a odmeraj napätie(to je do 1W)
Potom cca 33Ω a zmeraj (s tým odporom asi 6W)
Potom uvidíš.
Také prcaté trafká majú veľké sériové odpory vinutí (veľa závitov/V a malé prierezy). To sa kompenzuje úpravou prevodu.
Napsal: 01 úno 2014, 14:11
od jano2
procesor píše:Kde kupuješ 15V žiarovku?
Najprv to zaťaž cca 330Ω a odmeraj napätie(to je do 1W)
Potom cca 33Ω a zmeraj (s tým odporom asi 6W)
Potom uvidíš.
Také prcaté trafká majú veľké sériové odpory vinutí (veľa závitov/V a malé prierezy). To sa kompenzuje úpravou prevodu.
Zaťažoval som to 24Vžiarovkov v sérii z DU10,prúd bol 300mA,AC,ako som už písal,napätie kleslo na 12,niečo,V.Myslim že je to poriadku.Nie?
Napsal: 01 úno 2014, 14:35
od procesor
Tak to potom je nejaké šmejd-trafo.
Dobre navrhnuté trafá majú straty rozumne navrhnuté-rozdelené s prelínaním do medi a do železa podľa zaťaženia.
Ich teplota sa so zaťažením moc nemení. Čiže hrejú aj keď sú naprázdno.
Napsal: 01 úno 2014, 18:01
od pajosek2
Jestli to klesá tak moc,tak to může být přechodový odpor na tepelné pojistce,pokud je vestavěná. Pokud teda nemáš přechodák někde na připojení primáru. Pochybuju,že by to bylo motané hliníkem,to by pak mělo velké vnitřní odpory vinutí.
Napsal: 01 úno 2014, 18:50
od Davidus
tyhle trafa myslím pojistku nemají
Napsal: 01 úno 2014, 19:31
od TubeGuru
Zdravím EB, osobně bych změřil proud sekundáru nakrátko (ano ampérmetrem připojeným přímo na sekundár jakoby to byl voltmetr, což u takto měkých traf lze ) a z napětí naprázdno (23,4V) a onoho proudu nakrátko nakreslil zatěžovací přímku a podle ní zkontroloval jaké napětí bude na sekundáru při proudovém odběru 0,47A; dle štítku by tam mělo být 15V.
Napsal: 01 úno 2014, 20:19
od EKKAR
No asi tam nebude všecko OK, když už při 0,3A tam je ne 15V jak je na štítku, ale něco málo přes 12V... Štítek žvaní něco o 15V a 470mA, jestli dobře vidím. Takže buď by tam mělo při 300mA bejt něco mezi 16 a 17V, nebo je proud podle poklesu napětí mnohem větší, jen tak studeným odhadem bez výpočtu dost přes 0,5A...
Napsal: 01 úno 2014, 21:59
od jano2
Tak,asi tak:
pri zátaži 205mA ,je napätie 13,03V,
220mA 11,48V,
298mA 6,7V,úplne do skratu 350mA,
merane ,rôzne mrakmi DU10,M890C a DL185. Taka je pravda-kvalita.
Napsal: 01 úno 2014, 22:33
od rnbw
Vyhodil by som to - bud je to vadne alebo smejd.
Napsal: 02 úno 2014, 01:01
od PotPalo
Reklamovať, vadné trafo, alebo trafo môže byť dobré, iba naň nalepily nesprávny štítok, toto je slabšie ako sa uvádza.
Napsal: 02 úno 2014, 12:53
od jandu
Bolo by zaujímavé porovnať podobne trafo TAH24V.
Napsal: 02 úno 2014, 13:42
od jano2
jandu píše:Bolo by zaujímavé porovnať podobne trafo TAH24V.
Tak skúsil som aj to,TAH2,24V,asi 30 ročne,,bez zátaže 31,1V,
zátaž, 72mA=23,9V,,84mA=11,4V,,úplne do skratu=210mA.