Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
cement
Příspěvky: 4
Registrován: 16 lis 2012, 00:00

Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?

#1 Příspěvek od cement »

Ve firmě, kde montujeme výrobní linku kolísá sdružené napětí od 380V (v pracovních dnech) po 440V i více (o víkendu).
Temperovací agregát s motorem s parametry 345-415V; 2,0A; 0,75kW je chráněn motorovým jističem nastaveným na 2,1A (již od výrobce). Tento motor pohání čerpadlo, cirkulující voda vyhřívá hliníkovou formu na teplotu cca 65°C.

Měřením bylo zjištěno, že proud do fází motoru vzroste. O víkendu tak ochrana zařízení vypne.
Z teorie je známo, že snižováním napětí asynchronního motoru klesá moment, mírně otáčky a roste proud. Jak se ale chová třífázový asynchronní motor se zvyšováním napětí až za rozsah uvedený výrobcem?

Pro upřesnění dodám, že zvýšené napětí není pouze krátkodobě, ale celodenně, kdy výrobní závod (hydraulické lisy s výkonnými elektromotory, elektrické pece o výkonu stovek kW) stojí.
Naposledy upravil(a) cement dne 18 dub 2014, 18:22, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
medulin
Příspěvky: 480
Registrován: 10 črc 2009, 00:00
Bydliště: Evropská unie

#2 Příspěvek od medulin »

Průměrné napětí 440V v 10 minutovém intervalu je toleranci, špičky mohou být až 460V. Takže ten motor asi není moc dobře navržen.
Už jsem zažil i větší kolísání nebo rozdíl mezi fázemi až 60V a distributor vždy odpověděl že u něj je vše v nejlepším pořádku.

Domnívám se že to bude takto:
Snižováním napětím klesá moment tím se zvyšuje skluz a proto klesají otáčky. Při zvyšování napětí nad jmenovité, otáčky neporostou ty jsou dány frekvencí, poroste proud.
Uživatelský avatar
Mirda
Příspěvky: 597
Registrován: 14 kvě 2004, 00:00
Bydliště: Vysočina

#3 Příspěvek od Mirda »

Co dělá teplota motoru? Jestli se udrží v mezích tak nastavit větší proud spouštěče jinak použít frekvenční měnič ten to ošetří.
Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2855
Registrován: 14 čer 2003, 00:00
Bydliště: Blížejov

#4 Příspěvek od monterjirka »

medulin píše:...Při zvyšování napětí nad jmenovité, otáčky neporostou ty jsou dány frekvencí, poroste proud.

Otáčky se blíží "synchronním", ale jsou o něco nižší, pokud by výrazněji rostl proud, zvětšil by se i výkon, síla motoru a otáčky by se více blížili "synchronním"...
Pokud motor běží, v uvedeném rozsahu by zvýšení napětí nemělo udělat takový nárůst proudu. Něco jiného je, když se motor rozbíhá.

Pokud bylo měřením zjištěno, že proud vzroste, kdy se to děje a na jakou hodnotu vzroste?
Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“