Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
Napsal: 18 dub 2014, 15:35
Ve firmě, kde montujeme výrobní linku kolísá sdružené napětí od 380V (v pracovních dnech) po 440V i více (o víkendu).
Temperovací agregát s motorem s parametry 345-415V; 2,0A; 0,75kW je chráněn motorovým jističem nastaveným na 2,1A (již od výrobce). Tento motor pohání čerpadlo, cirkulující voda vyhřívá hliníkovou formu na teplotu cca 65°C.
Měřením bylo zjištěno, že proud do fází motoru vzroste. O víkendu tak ochrana zařízení vypne.
Z teorie je známo, že snižováním napětí asynchronního motoru klesá moment, mírně otáčky a roste proud. Jak se ale chová třífázový asynchronní motor se zvyšováním napětí až za rozsah uvedený výrobcem?
Pro upřesnění dodám, že zvýšené napětí není pouze krátkodobě, ale celodenně, kdy výrobní závod (hydraulické lisy s výkonnými elektromotory, elektrické pece o výkonu stovek kW) stojí.