Stránka 1 z 1
Prevodník C/I
Napsal: 07 kvě 2014, 22:22
od kutilmil
Zdravím páni.
Nemáte prosím niekto nejakú rozumnú a odskúšanú schému prevodníka kapacita/prúd? Jedná sa o snímanie výšky hladiny. Prevod je cca 0 až 20pF/4 až 20 mA. Vyhovel by aj prevod kapacita /napätie.
Za rady vďaka.
Napsal: 07 kvě 2014, 22:59
od jiriS
Amatrérské radio č.10/2006
Napsal: 08 kvě 2014, 00:38
od kutilmil
Vdaka ale neviem to stiahnut, nemás nejaky link?
Napsal: 08 kvě 2014, 05:57
od BOBOBO
Tedy na výstupu mají snad 5mA , ale nejspíše by se to dalo přímo tím operákem dostavit . Nwm , nestavěl jsem .
Napsal: 08 kvě 2014, 07:16
od patrikvarga
kutilmil píše: Prevod je cca 0 až 20pF/4 až 20 mA.
Za rady vďaka.
@BOBOBO
To určite nebude fungovať
@kutilmil
Pozri tlakový senzor (prevodník), alebo ultrazvuk.
napr.
http://www.meret.sk/file.php?file=704
Napsal: 08 kvě 2014, 12:01
od jiriS
Ještě jsem někde viděl zapojení s 555 (převod kapacita/střída), ale nemůžu si vzpomenout, kde. Problém tak trochu vidím v rozsahu kapacity (0-20pF), samotné čidlo s (co nejkratšími) přívodními vodiči bude mít kapacitu v desítkách pF, takže je nuté ji odečíst. Pozor na indukovaný brum, elektroniku je vhodné mít co nejblíž,vlastnímu čidlu, napájení pokud možno z akumulátoru. Detekovaná hladina skokově vzroste při ponoření konců do vody a potom lineárně stoupá.
Před časem jsem to zkoušel, ale asi jsem při výměně počítače ztratil naměřené (byť přibližně) údaje. Vlastní čidlo bylo z Cu drátu asi 40 cm dlouhé, vzdálenost mezi elektrodami cca 1-2cm, přívodní kablík stíněný okolo 15cm. Kapacita neponořeného čidla byla (s velkou tolerancí!!!, lovím z paměti a měření bylo jen přibližné) asi 25pF, ponořením špiček el. skočila na cca 35-45pF, ponoření celé délky čidla snad přes 100pF.
Ale ještě jednou upozorňuji- čísla jsou velmi velmi přibližná, tehdy mi šlo o test, jak se snímač chová všeobecně.
Mimo jiné mi čidlo nefungovalo, když byl drát nahrazený lankem. Důvody jsem nezjišťoval. Vlastní snímač jsem zatím nerealizoval, byla jiná práce.
Napsal: 08 kvě 2014, 13:12
od kutilmil
Vdaka všetkým.
Toto je hladinová sonda ZPA ekoreg. ten prevodník sa jednoducho pokazil a potrebujem ho vymenit. v zpa mi povedali že už sondy nevyrábajú mimochodom má tak cca 7 rokov a nevedia dodať ani náhradný diel v podobe prevodníka. Celý prevodník je zaliaty.