VN test transformátorů
Starší trafa mohly mít třeba nějakej průraz, kterej sníží izolační pevnost a tímto bych je třeba mohl odhalit.
Díky.
forbidden píše:OK, mám i regulační autotrafo, takže i ty 4 kV si můžu nastavit a vyzkoušet. Je ten test nějak omezenej časem?
Elektrická pevnost se zkouší přiloženým napětím po dobu jedné minuty.
Bezpečné oddělení obvodů se zkouší napětím 4 kV 50 Hz.
Pouze pracovní izolace se zkouší napětím 2 kV.
Pokud je pro oddělení použito dvou vrstev izolace pak pracovní je na 2 kV a přídavná izolace 2,5 kV.To je ovšem vzácnost. Prakticky vždy je izolace dvojitá, tudíž 4 kV.
V některých případech je vyžadováno 4,5 kV a trafo zkoušejí i na 5 kV.
Vždy po dobu jedné minuty.
Nesmí nastat přeskok ani průraz.