Napsal: 29 zář 2014, 19:48
od ARDO
zdravím vespolek,řeším jednu takovou věc..je to do truhlárny,kde potřebuji při stisku rozběhu pily,aby se zaplo i odsávání ale se 2-3s zpožděním (skrz proudový náraz).tak přemýšlím jaký modul použít k tomu zpožděnému startu..časové relé?

Napsal: 29 zář 2014, 20:16
od Artaban001
To by možná zvládl i startér pro zářivku v sérii ze stykačem. Paralelně ke startéru dáš přídržný kontakt stykače. Viděl jsem to v elektrickým kotli na vodu, aby se oba topné okruhy neseply zaráz..

Napsal: 29 zář 2014, 21:56
od Hill
Jo, to se dělávalo, ale stačí to jen při lehkém rozběhu pily, protože to zpoždění novým startérem je většinou kratší, než 1s, i když by asi šlo vybrat startér pomalejší.
Ale jako první řešení bych to zkusil: z pomocného kontaktu stykače cirkulárky bych vyvedl přes ten startér fázi na stykač odsávání a ke startéru paralelně pomocný spínací kontakt stykače, ten už si ho pak přidrží, dokud neodpadne stykač pily.
Kdyby to zpoždění nestačilo, časové relé tam můžeš místo toho startéru dát kdykoli.

Napsal: 30 zář 2014, 10:40
od dadofry
Jen doplním. Výhodou startéru je cena nevýhodou je, že nejde nastavit čas zpoždění.

Napsal: 30 zář 2014, 20:34
od fredis
Na to se ale Ardo neptal! :cry:

Napsal: 01 říj 2014, 00:01
od ARDO
tak jsem to dnes vyřešil pomocí časového relé teda nestojí zrovna malý peníz,ale co se dá dělat :-) Ta myšlenka s tím startérem je ovšem ale zajímavá.


všem děkuji za příspěvky :-)