Detekce výpadku síťového napájení na PC

#1 Příspěvek od Aigor »

Ahoj,
omlouvám se za stupidní dotaz, ale raději se zeptat, než něco odpálit a v elektronice sem docela lama.

Hledám jednoduchý a spolehlivý obvod, který bude monitorovat výpadek sítového napětí v zásuvce a předá to na COM/LPT/USB. Ostatní si obsloužím SW.

Napadlo mě relátko, ale protože bude 99,9% času sepnuto, přijde mě to zbytečně drahé (relé) a nevím jak s životností..

Líp třeba doutnavka + fototranzistor, ale to zase neumím z hlavy zbastlit...

Nebo nějaký jiný nápad?

Je to určeno ke shození serveru při výpadku napájení, použitá UPS je centrální a po zkušenostech s víceméně nefunkčním SW od APC se chci spolehnout na vlastní řešení.

Díky za nasměrování
Uživatelský avatar
serviceman
Příspěvky: 4093
Registrován: 09 črc 2013, 00:00

#2 Příspěvek od serviceman »

Řešil bych spíš ten software od APC. Když jsem měl UPS a vypadla síť, běželo to z baterky a pár minut před koncem baterky (to šlo nastavit) UPS korektně vypnula počítač. Jinak můžeš, samozřejmě, signál o výpadku sítě vzít z té UPS, kterou tam máš.
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Uživatelský avatar
Aigor
Příspěvky: 23
Registrován: 10 led 2013, 00:00
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od Aigor »

Věř mi, že nejen APC má dost velký problém se spolehlivostí svého SW. Dělám v IT už 20let a nakonec jsme byli nuceni přejít na různé modifikace UPS s externími bateriemi. Ale to je na úplně jinou diskusi.

Pro mě je jednodušší si napsat ovladač sám.
Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3494
Registrován: 09 zář 2005, 00:00

#4 Příspěvek od breta1 »

Snad by to mohlo fungovat s optočlenem.
Out se objeví, když vypadně 230V, napájení je možno vzít z portu PC.
Přílohy
opto.png
(2.7 KiB) Staženo 108 x
Uživatelský avatar
PavelFF
Příspěvky: 5329
Registrován: 18 úno 2008, 00:00
Bydliště: Brno

#5 Příspěvek od PavelFF »

Proč je na pravé straně dioda?
Uživatelský avatar
WLAB
Příspěvky: 867
Registrován: 13 zář 2005, 00:00
Bydliště: Praha

#6 Příspěvek od WLAB »

Ja bych pouzil rele a je to...
de omnibus dubitandum est
Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 37427
Registrován: 21 bře 2006, 00:00
Bydliště: Bratislava

#7 Příspěvek od rnbw »

apcupsd v Linuxe funguje bez problemov.
Uživatelský avatar
Aigor
Příspěvky: 23
Registrován: 10 led 2013, 00:00
Kontaktovat uživatele:

#8 Příspěvek od Aigor »

Díky kluci,

po session s tužkou, papírem a kalkulačkou to vyhrálo AC relátko.
Vytipoval sem Finder (http://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-230v ... 0-p634-510)

Jen otázka mimo - jsou tyhle relé stavěné na provoz 24/365 při sepnuté kotvě? Bylo by dost nepříjemné, kdyby to vyhodilo infrastrukturu při falešném poplachu :wink: