Bývalo legální opravovat pojistky drátem?

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Jimmi2
Příspěvky: 1178
Registrován: 04 led 2010, 00:00
Bydliště: Praha, Teplice

Bývalo legální opravovat pojistky drátem?

#1 Příspěvek od Jimmi2 »

Keramické pojistky různého typu se při nedostatku dříve občas opravovaly kusem drátu, to je jasné. Ovšem nejsem si jist, zda to bývalo i legální. Matně si pamatuju, že jsem něco v tom smyslu kdysi někde četl.
Je tu nějaký větší pamětník než já.....?
Uživatelský avatar
daihatsu
Příspěvky: 29
Registrován: 18 dub 2004, 00:00
Bydliště: Pecky
Kontaktovat uživatele:

#2 Příspěvek od daihatsu »

Oprava pojistek drátem nikdy legální nebyla.
Uživatelský avatar
GeorgeB
Příspěvky: 1248
Registrován: 21 lis 2005, 00:00
Bydliště: Pardubice
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od GeorgeB »

Uživatelský avatar
badoch
Příspěvky: 599
Registrován: 23 úno 2005, 00:00
Bydliště: SM
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od badoch »

jeden drátek=6A.
to bylo kdysi takové pravidlo. Nedávno jsem byl nucen něco vyzkoušet a tak jsem použíl tento starý osvědčený postup. No a co se stalo. Rána jak hrom a vyhozený jistič až u hodin.
Už ani ty drátky holt nejsou co bývaly. :D
Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 35012
Registrován: 16 bře 2005, 00:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#5 Příspěvek od EKKAR »

Nikdy jsem to neviděl na vlastní oči, ale bylo mi vysvětlovaný starším elektrikářem, že existoval "pojistkovej drát" v metráži namotanej na cívku, což byla slitina stejná jako v obvyklejch pojistkách - a s nanormovaným průřezem. Pro větší proudy byl ve formě pásku. Odborně proškolenej elektrikář mohl V RÁMCI PODNIKU nahrazovat "náplň" keramickejch patron - ale jen omezenej počet hodnot, protože celá řada hodnot se jako "metráž" nedodávala. Údajně dokonce existovaly "pojistkový vložky", kde z izolantový desky trčely kontaktní nože udělaný z pružnýho fosforbronzovýho plechu - a na ně se tenhle "pojistkovej drát" namotal tolikrát, kolikrát bylo potřeba zvýšit základní proudovou hodnotu. Ty nože byly z fosforbronzu proto, že při namotávání se musely stlačit k sobě, aby ten navinutej drát byl potom našponovanej - a při přetavení se prudce roztrhnul, čímž se takhle primitivně přerušoval oblouk.
Ale opakuju, znám to jen z ústního podání, nikdy jsem tuhle techniku v reálu neviděl.
badoch píše:jeden drátek=6A.
to bylo kdysi takové pravidlo. Nedávno jsem ...použíl tento starý osvědčený postup.... Rána jak hrom a vyhozený jistič až u hodin.
...

Když teda non-legál, tak ještě k tomu - těch 6A platilo na 1 drátek z licny pokud se patrona použila k motoru jako pomalá = motorová pojistka. V případě rychlý se muselo počítat 10A na 1 drátek - takže 6A "jištění" se ani nedalo udělat. Rychlost přetavení ovlivňovalo i zkroucení drátků - víc na těsno k sobě se hůř chladily, takže praskly dřív = při menším proudu.
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 26 úno 2015, 09:58, celkem upraveno 1 x.
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!
Uživatelský avatar
Jimmi2
Příspěvky: 1178
Registrován: 04 led 2010, 00:00
Bydliště: Praha, Teplice

#6 Příspěvek od Jimmi2 »

Já kdysi viděl právě ty pojistky opravované stylem, o kterém píše Badoch. Já sám to zkoušel naposledy jako dítě školou povinné, později ne, opravdu 8-) Nicméně s vašimi příspěvky se mi ta mozaika pomalu v paměti skládá.
Uživatelský avatar
mojza
Příspěvky: 351
Registrován: 01 zář 2006, 00:00
Bydliště: Frýdek-Místek

#7 Příspěvek od mojza »

Co vím, tak to nikdy legální nebylo, jen "fachmani" to používali pro nouzové řešení.
hakamusai
Příspěvky: 939
Registrován: 17 dub 2007, 00:00

#8 Příspěvek od hakamusai »

velmi tenký drátky se počítalo jako 3A
Uživatelský avatar
stasek
Příspěvky: 2183
Registrován: 15 srp 2005, 00:00

#9 Příspěvek od stasek »

Počátkem padesátých let to byl běžný způsob opravy, ale to si každý dělal sám. Dělala to i moje maminka. Jestli to bylo legální samozřejmě nevím. Ale kdo by volal na přepálenou pojistku elektrikáře že? Jističe tehdy nebyly běžné, pamatuji jeden na 6A, co se šrouboval místo pojistky do soklu. Byl černé barvy.
Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 20872
Registrován: 25 úno 2008, 00:00
Bydliště: Rychnovsko

#10 Příspěvek od BOBOBO »

Nyní stojím za Karlem . Rozvoďáci tyto drátky měli a přímo na sloupě ty pojistky opravovali . Však mi bývalý rozvoďák líčil , když lezl mezi dráty pod proudem normálně v modrákách , úplně normální stav , v puse měl ty nakrájené licny a jak se protočil , tak si s nimi a drát škrt .
Uživatelský avatar
Yarda1
Příspěvky: 2748
Registrován: 11 úno 2009, 00:00

#11 Příspěvek od Yarda1 »

Možná si to s něčím pletu - snad jsem kdysi zaslechl, že nouzově na nejnutnější dobu to někde bylo přípustné za přesně definovaných okolností (například že před tou pojistkou musela být ještě jedna a nesmělo to být v domácnostech nebo tak něco). Ale krk za to nedám.
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Uživatelský avatar
badoch
Příspěvky: 599
Registrován: 23 úno 2005, 00:00
Bydliště: SM
Kontaktovat uživatele:

#12 Příspěvek od badoch »

Tak vyjímečně (opravdu) než se koupily normální pojistky se to u nás v továrně udělalo. Plán se splnit musel, otom žádná. Nikdy jsem však neslyšel , že by to bylo "legální". (dnes za kapitalismu se za účelem výkonostních indexů, grafů a jiných kravin) dějí daleko větší zvěrstva.
Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Příspěvky: 21232
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#13 Příspěvek od Hill »

Přinejmenším od roku 1958 to legální není. Opravovat pojistky mohli jen tím pověření elektrikáři v některých velkých závodech (například Škoda Plzeň, Vítkovice a snad i ČKD), kde byla spotřeba pojistek tak značná, že vyšlo levněji zřídit vlastní pracoviště, kde ty drátky s pískem vyměňovali.
Ale bylo na to třeba zvláštní oprávnění, které jiný nedostal.
Uživatelský avatar
doktor365
Příspěvky: 2114
Registrován: 28 led 2006, 00:00

#14 Příspěvek od doktor365 »

25 prosince mi volali,že jim nejde chlazení na jedny farmě.Po příjezdu jsem zjistil: proudovou ochranu zaaretovali,aby nevypadávala, a pojistky opravené. Izolace na kabelech shořelá na padrť, kompresor shořel. Pak se přiznala jedna paní, že neměla pojistky, tak ji opravila, dala tam celej oholenej kablík 1,5mm. Pojistku jsem si vzal jako suvenýr.
Přílohy
IMG_20150226_171224.jpg
(45.18 KiB) Staženo 234 x
Uživatelský avatar
foxrider
Příspěvky: 909
Registrován: 28 zář 2013, 00:00
Bydliště: Praha- východ

#15 Příspěvek od foxrider »

Jak kdy, jak kde, jak které...
Přílohy
fotka1.jpeg
(80.44 KiB) Staženo 508 x
fotka2.jpeg
(92.92 KiB) Staženo 231 x
Naposledy upravil(a) foxrider dne 26 úno 2015, 18:36, celkem upraveno 1 x.
Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“