P-8B Je to transil?
Napsal: 09 bře 2015, 13:35
od Michal22
Donesli mě ze sousední firmy DVR, po zatečení do kabeláže (výhybka PoE) došlo ke spálení LAN vstupu. Odneslo to signálové tráfko a tento asi transil (na pozici Z1). Pozice Z2 je osazená tím stejným.
Zkoušel jsem googlit a nic.
Nevíte někdo jaký transil by to mohl být?
Díky
Napsal: 09 bře 2015, 14:06
od Zaky
Odpájel bych funkční kus a na zdroji s proudovým omezením bych odměřil zenerovo napětí a zda je jednosměrný či obousměrný. Následně bych našel náhradu, přesná identifikace tohoto kusu může být velmi problematická.
Napsal: 09 bře 2015, 14:29
od Michal22
Tak jsem zkusil, funguje oboustranně, ale v jednom směru je Uz=7,5V, v opačném směru je Uz=8,2V. Tak nevím.
Napsal: 09 bře 2015, 15:11
od rnbw
Napsal: 09 bře 2015, 15:56
od Michal22
rnbw-

mockrát děkuji

Napsal: 09 bře 2015, 19:01
od Sendyx
Podobné divné součástky doporučuji změřit a pak vyhodnotit, co to je. V některých případech může hrát i roli malá kapacita a podobně.