umělá zátěž měřícího trafa

Napsal: 19 bře 2015, 18:35
od pajosek2
Z důvodu servisu elektroměru podružného měření potřebujeme chvíli porovozovat bez měření. Existuje nějaká normovaná zátěž pro sekundáqy měřících traf nebo je můžu zkratnout ať se neprošvihnou napěťovýma špičkama?

Napsal: 19 bře 2015, 19:02
od MATYCH
Zkratovat,on ten A-metr má minimální odpor.
http://www.mericitransformatory.cz/meri ... vorkovnice

Napsal: 19 bře 2015, 19:04
od Achab
Standardní proudová měřící trafa běžně snáší zkrat sekundáru, někdy se k tomu přímo používá i zkratovací spínač v měřícím obvodu.

Napsal: 19 bře 2015, 19:06
od pajosek2
Díky.

Napsal: 19 bře 2015, 19:30
od monterjirka
To je dokonce správné řešení měřicí trafa proudu vyzkratovat, pokud nejsou připojena k měřidlu.

Napsal: 19 bře 2015, 21:43
od TAKJAN
Jo, musíš zkratovat. Viděl jsem vyhořelý rozvadeč právě od volného sekundáru, indukují se tam kV...

Napsal: 20 bře 2015, 06:07
od BOBOBO
Na starých proudových-mělo být uvedeno , byla dokonce zkratovací svorka . Každý i jen vyučený elektrikář to bral ve škole .

Napsal: 20 bře 2015, 07:00
od Achab
Další následek nezatíženého a nevyzkratovaného sekundáru bývá zbytkový magnetismus vzniklý přesycením magnetického obvodu a tím zhoršení výsledné přesnosti měření.
Přesycení vzniká i při větších zkratových proudech v primárním obvodu a pro obnovení původní přesnosti je nutná demagnetizace.

Napsal: 21 bře 2015, 11:54
od weed_smoker
Trafa s výstupem 5A zkratovat,můžou se i rozstřelit a vymlátit střepinama ostatní věci v rozvaděči.Na ty malý (třeba 25A/25mA) se dává odpor 100R-1K na patřičnej výkon(obvykle 2-10W).

Napsal: 21 bře 2015, 21:05
od dolac
Achab píše:Další následek nezatíženého a nevyzkratovaného sekundáru bývá zbytkový magnetismus vzniklý přesycením magnetického obvodu a tím zhoršení výsledné přesnosti měření. Přesycení vzniká i při větších zkratových proudech v primárním obvodu a pro obnovení původní přesnosti je nutná demagnetizace.

To si kde počul? Vieš koľko krát pretečie u bežného PTP primárom skratový prúd a nikto žiadnu demagnetizáciu nerobí. Zbytkový magentizmus môže vzniknúť pri iba pri sýtení DC prúdom. Aj ten sa však postupne odstráni sám.
Apropo, nezaťažený PTP je vlastne vyskratovaný PTP. Vyskratované prúdove trafo funguje ako napäťové trafo naprázdno. Analogicky, otvorený PTP funguje ako PTN nakrátko.

Napsal: 22 bře 2015, 11:44
od Achab
Pamatuju si to z učebnice měření pro SPŠ - i když to demagnetizování se tam možná týkalo spíš přesných transformátorů pro laboratorní použití než provozního měření.
Odmagnetování se má provádět AC proudem zavedeným do sekundárního vinutí při otevřeném primáru pozvolným zvětšováním až na jmenovitou hodnotu I₂ a následným postupným snižováním na nulu.

S ohledem na možné následky zkratových proudů se trafa vyrábí s různým nadproudovým číslem které udává násobek jmenovitého proudu při němž dostoupí chyba -10%, při jmenovitém zatížení a účiníku.
Nadproudové číslo se volí s ohledem na použití, malé pro měřící přístroje (obvykle n=3-5), větší hodnoty pro jistící relé apod.

Napsal: 27 bře 2015, 13:51
od FERYACT
Pokud si pamatuju z průmky z měření je podle normy povinný údaj jmenovitá zátěž.Je od 5 do120VA.Ale pozor čím dáme větší odpor tím větší VA.Při zkratu sekundáru si trafo ševelí.
To zmagnetování jádra uvádějí pánové Krejčí,Kábele jako důsledek, toho že při rozepnutí sekundáru je všechen proud primáru magnetizačním.Ještě dnes těmto pánům vděčím za mnohé znalosti/učili mne/

Napsal: 30 bře 2015, 12:43
od Achab
Je to tak, náhodou jsem tu učebnici ještě našel - Krejčí - Kábele: Elektrotechnické měřící přístroje a měření (1970), str. 25-28. Mimo už řečené se zde píše:

"Stejné účinky má i zbytkový magnetismus magnetického obvodu který vzniká při zkratu." (v primárním obvodu)

Napsal: 08 dub 2015, 21:45
od dolac
Achab píše:Je to tak, náhodou jsem tu učebnici ještě našel - Krejčí - Kábele: Elektrotechnické měřící přístroje a měření (1970), str. 25-28. Mimo už řečené se zde píše:

"Stejné účinky má i zbytkový magnetismus magnetického obvodu který vzniká při zkratu." (v primárním obvodu)

Pri skrate naozaj skratový prúd často obsahuje aj jednosmernú zložku, no minimálnu remanenciu s týmto javom spojenú nikto nerieši. Tá sa v MTP odstráni sama.