Stránka 1 z 3
Průmyslová sběrnice
Napsal: 18 kvě 2015, 20:18
od luccas
Zdarec kolegové,
potýkám se s jedním problémem.
Říkejme tomu "domácí automatizace"
Jedna řídící jednotka + více slave rařízení.
Momentálně to mám postaveno na RS485 3 dráty kroucená dvojlinka (data + vyrovnávací zem)
Trápí mě, že občas dochází k tomu, že na některé se zařízení se nedostanou data pokud vysílám broadcastem. A myslím si, že bude problém v topologii. Protože jsem nucen používat hvězdicovou, případně větvenou hvězdu.
A v tomto případě nevím, zakončovat vedení/nezakončovat? Na internetu se názory různí a použití topologií. Tak nevím.
Případně nějaká jiná technologie co by vyhovovala?
Díky za odpověď.
Napsal: 18 kvě 2015, 21:19
od Milan
Co třeba toto:
Napsal: 18 kvě 2015, 21:31
od ZdenekHQ
Vedení se musí zakončit, u hvězdy bohužel všechny "konce", a pak je potřeba pořádnej budič.
Termínu "vyrovnávací zem" nerozumím, u symetrické 485 je přímo škodlivá (pokud není galvanicky oddělená)...
Napsal: 18 kvě 2015, 21:37
od ok1hga
ZdenekHQ píše:u symetrické 485 je přímo škodlivá (pokud není galvanicky oddělená)...
. . . v rámci jednoho rozvaděče nemusí, ale pokud je to po baráku, měla by být 485ka galvanicky oddělená .
Napsal: 18 kvě 2015, 21:38
od ZdenekHQ
A aby to bylo úplně korektní, tak ty přípojky od hvězdy musí mít seriový odpory za budičem tak, aby se srovnaly impedance.
Nicméně v praxi při běžných rychlostech to musí fungovat i natvrdo, tam asi bude jinej problém...
Napsal: 18 kvě 2015, 21:39
od luccas
Vyrovnávací zemí myslím propojení mínusů napájecích zdrojů.
Jelikož jsou to všechno spínané zdroje a mohou být na různých síťích.
Bez toho komunikace zlobila opravdu často a náhodně.
Napsal: 18 kvě 2015, 21:46
od luccas
ZdenekHQ píše:A aby to bylo úplně korektní, tak ty přípojky od hvězdy musí mít seriový odpory za budičem tak, aby se srovnaly impedance.
Nicméně v praxi při běžných rychlostech to musí fungovat i natvrdo, tam asi bude jinej problém...
Na toto jsem taky narazil, že do 9600baudů je to "zanedbatelné" délek stovek metrů. A řešit se nemusí, ovšem nikde se to nedoporučuje.
A zase pokud zakončím veškerá zařízení, tak hodně zatížím vysílač a nakonec nebude fungovat nic protože jej přetížím.

Napsal: 18 kvě 2015, 21:51
od Milan
Pak jedině galvanické oddělení,přes odrušovací kondy těch spínaných zdrojů a různé smyčky na napájecí síti a potečou přes signálové vodiče všelijaké vyrovnávací proudy a budou komunikaci rušit.
Napsal: 18 kvě 2015, 21:58
od lesana87
luccas píše:A zase pokud zakončím veškerá zařízení, tak hodně zatížím vysílač a nakonec nebude fungovat nic protože jej přetížím.

Tak to zakonči střídavě, odporem v sérii s kondíkem.
Napsal: 18 kvě 2015, 22:03
od ZdenekHQ
To taky může použít drát navíc a spínat zakončovací odpor zrovna tam, kam posílá data....
Napsal: 18 kvě 2015, 22:05
od lesana87
A pak mu ty odrazy z nezakončených větví nebudou vadit?
Napsal: 19 kvě 2015, 11:16
od ZdenekHQ
Tak vzhledem k tomu, že to byl pokus o vtip, tak všechny moje odpovědi na Tvoji otázku, co mě napadly, by asi byly podobně nesmyslné...

Napsal: 19 kvě 2015, 12:15
od tomasjedno
lesana87 píše:A pak mu ty odrazy z nezakončených větví nebudou vadit?
Když dá na každý konec speciální aktivní protiodrazový člen, který každý odraz odrazí zase zpátky odkud přišel

Napsal: 19 kvě 2015, 13:20
od ok1hga
tomasjedno píše:Když dá na každý konec speciální aktivní protiodrazový člen, který každý odraz odrazí zase zpátky odkud přišel

. . . bude mít dokonalý loopback . . .
Napsal: 19 kvě 2015, 18:01
od ZdenekHQ