Stránka 1 z 1
Jalovina a centrála
Napsal: 09 čer 2015, 19:11
od mi-ro
Řeším problém, výbojkové svítidlo s příkonem 1000W odebírá ze sítě při správné kompenzaci kondíkem 4,35A (x230V=1000W). Když tam kondík nebude, v podstatě odebírám stejný výkon pouze více zatěžuji přívodní vodiče jalovým proudem a to až 8A. Co se stane a zda je možné připojit takové svítidlo bez kondu k elektrocentrále s výkonem 1kW?
Napsal: 09 čer 2015, 20:50
od samponek
Kondenzátor v tom svítidle zmenšuje fázový posuv mezi napětím a odebíraným proudem, když ho tam nedáš, generátor bude zatížen jalovým proudem a projeví se to jeho oteplením.
Napsal: 09 čer 2015, 20:53
od mi-ro
Jsem zapoměl že se jedná o invertorovou centrálu. Tedy výstup jako z UPS. Nebude elektronika hlásit přetížení?
Napsal: 09 čer 2015, 20:58
od rnbw
UPS nemaju rady indukcnu zataz, takze by som ocakaval problemy.
Napsal: 09 čer 2015, 20:59
od Neniu
mi-ro píše:Jsem zapoměl že se jedná o invertorovou centrálu. Tedy výstup jako z UPS. Nebude elektronika hlásit přetížení?
Ta jalovina tam poteče ať je napájené přímo z generátoru, nebo z měniče. Je otázkou, jak je elektronika udělaná, jestli to zmákne. Těžko říci.
Docela mne zajímá, jestli někdo bude mít něco rozumného. Můj názor ovšem je, že by bylo nejrychlejší to prostě zkusit

U centrály s elektronikou tuplem, protože ta se při přetížení ochrání a vypne.
Napsal: 10 čer 2015, 06:11
od BOBOBO
Mne zase zajímá , proč by jsi tam ten kond nedal ????
Napsal: 10 čer 2015, 06:36
od mi-ro
Kond tam dát můžu, mě jde spíše o teorii páč ta jalovina je taková zvláštní potvora, teče proud a nic nedělá. A zase připojit na měnič invertoru kond desítek uF natvrdo se mi taky moc nelíbí. To je řacha už při připojení.
Napsal: 10 čer 2015, 06:39
od BOBOBO
Co je na jalovině zvláštního ? Mimo to , že ji přes 90% elektrikářů nerozumí ....
Napsal: 10 čer 2015, 11:49
od mtajovsky
mi-ro píše: ... ta jalovina ... teče proud a nic nedělá ...
To je ale omyl, dělá, je to regulérní proud. Jenom má fázový posuv ±90°, a tak na zátěži v součinnosti s napětím zdroje nevytvoří reálný výkon. Ale jinak, všude, kudy proteče, má stejný účinek jako každý jiný proud - ohřívá vodiče, způsobuje indukci v cívkách a tak dále.
Napsal: 10 čer 2015, 12:17
od mi-ro
Nj, že nic nedělá jsem myslel obrazně. Však jsem psal už v prvním příspěvku že zatěžuje vodiče a to se všemi důsledky. Jen by mě zajímalo, jak se na to bude tvářit centrála.
Napsal: 10 čer 2015, 12:25
od mtajovsky
Pro centrálu bude zřejmě jedno, jestli je proudově přetížená reálnou nebo jalovou složkou.
Napsal: 10 čer 2015, 12:48
od samponek
Mám jiný návrh, k výbojce dej elektronický předřadník, tam je cos f blízký 1 a na invertoru nezpůsobí fázový posuv mezi proudem a napětím, tlumivku zdvojit
Napsal: 10 čer 2015, 16:30
od danhard
Na co jsi tam nechal šampóne ty poruchový elektrolyty 1uF ?
To to neumíš podle té úsporky opajcnout pořádně ?
A od kdy je cos f usměrnovače s filtrací blízký 1 ? A jaké je asi zkreslení odebíraného proudu ?
Napsal: 10 čer 2015, 18:14
od samponek
To je PC zdroj, deska flexou zmenšená, doplněný je jen diak z úsporky, důležité je, že to funguje a je to zdarma.
Když není po ruce diak, s doutnavkou to funguje zrovna tak.