Stránka 1 z 1

APC UPS SMART, teplota a stálý odběr?

Napsal: 21 srp 2015, 17:40
od netunit
Zdravím, mám UPSku APC SMART 700INET.UPSku jsem koupil starší a zdá se mi, že dost hřeje.I když jsou baterie plně nabité, tak je po oddeklování vnitří velké trafo pořád dost horké, odhadem tak cca 45-50°C.A navíc UPSka podle Wattmetru odebírá ze sítě 23-25W, což se mi zdá jako vlastní spotřeba docela dost.Je to normální, nebo je v ní nějaký problém?

Napsal: 22 srp 2015, 09:35
od rob_brno
700 apc jsem v ruce neměl. Ale APC 1000 bere naprázdno taky kolem 20W ze sítě. Pokud ještě nabíjí baterii tak je to i více. Připrav se na to, že i s baterie bez připojení k síti si vezme kolem 20W naprázdno.

Napsal: 23 srp 2015, 11:45
od netunit
Docela dost 20W, netušíte někdo, proč to bre tolik i když jsou baterie plně nabité a udržovací proud do baterií, určitě není roven odběru ze sítě 20W.Hlavně že se řeší Stand-By mód u různé elektroniky a tohle nikomu nevadí.

Napsal: 23 srp 2015, 19:37
od ZdenekHQ
A ty akumulátory jsou určitě OK?

50°C je pro akumulátory dost vražedná teplota. Zkus ji nechat den vypnutou, o kolik spadne napětí...

Napsal: 25 srp 2015, 18:59
od netunit
ZdenekHQ píše:A ty akumulátory jsou určitě OK?

50°C je pro akumulátory dost vražedná teplota. Zkus ji nechat den vypnutou, o kolik spadne napětí...


Aku jsem kupoval před týdnem nové.

Napsal: 25 srp 2015, 19:06
od rnbw
Podla mna je to normalne. Smart-UPS vzdy zrali dost.

Napsal: 26 srp 2015, 22:14
od TAKJAN
Pře pár dny jsem měřil, kolik mi žere PC. UPS 500 AEG cca 20W. Tak ji teda vypínám.

Napsal: 27 srp 2015, 13:00
od Mira_A
Asi všechny ty staré UPS žerou na prázdno hodně.
Mám tu jednu APC 250W a ta si cucá na prázdno 10W.
Baterií to není do té neteče nic a odběr tam je.
Když se baterie dobíjí tak je to 10W+ odběr baterie. Klidně i 18W.

Ale mám tu něco novějšího BestPower a ta žere daleko méně. Naměřil jsem 1W.
Ta už však nemá klasický transformátor, ale feritové jak ve spínaných zdrojích.

Napsal: 28 srp 2015, 07:52
od rob_brno
Jen pro zajímavost kolik má ta best-upc odběr při běhu z baterie bez sítě naprázdno?

Napsal: 28 srp 2015, 19:25
od fredis
Myslíš bez sitě odběr z AKU naprázdno a potom z AKU zatíženou? A čím?

Napsal: 28 srp 2015, 21:32
od rob_brno
Ne, myslím s odpojením 230V jen z baterek bez připojení zátěže - jaký bude odběr z aku. Ty APC UPS 1000 mají 20W, apc1400 má 30W(10W rozdílu dělá větrák).

Napsal: 28 srp 2015, 22:01
od fredis
No vždyť jsem psal :Myslíš bez sítě odběr z AKU naprázdno. Jak jsem přišel na tu zatíženou nevím :wink: .

Napsal: 29 srp 2015, 12:51
od Mira_A
rob_brno píše:Jen pro zajímavost kolik má ta best-upc odběr při běhu z baterie bez sítě naprázdno?


ta moje má co dodá zařízení + cca 8W a to tak mají všechny výkonnější i více. Ale jde o režim standby kdy se nenabíjí baterie a čeká se na výpadek.
Některé staré ludry prostě žerou.

Napsal: 29 srp 2015, 12:56
od rnbw
Je jasne, ze sinusova line-interactive UPS so zeleznym trafom musi zrat viac ako nejaka blba off-line.