Aku ochranu a stykač pre 1,1Kw elektromotor od čerpadla?
Napsal: 29 zář 2015, 21:22
od hama
Zdravím
Mám problem s čerpadlom na vodu (zo studne).A dosť často mi vyhadzuje tepelnu ochranu. Ked pustim trošku viac vody po kratkom case mi ju vyhodi. Chcel by som vediet ze ci je vsetko dobre nadimenzovane vid foto. A hlavne by som chcel prerobit a dat tam nejake modernejšie veci samozrejme nič extra drahe.
TERAZ: Stykač 16 A , Tepelnu ocranu R 100 nastavenu na 1,2A a na kolko by trebalo novu nastavit? , Tlakovy spínač,Elektromotor 1,1kw 380V.
A ake by to mali byť hodnoty jednotlivych komponentov aby to nevyhadzovalo tak skoro ? A aby nezhorel elktromotor. Pripajam aj nejake fotky. ZA rady vopred dakujem.
Napsal: 29 zář 2015, 22:01
od rezis
Podívej se na štítek elektromotoru. Tam je napsán proud a ten nastav na tepelku.
Napsal: 30 zář 2015, 11:39
od Soemtron
Ochrana 1,2A je málo. Motor 1,1kW 380 (400) V má jmenovitý proud 2,6 - 2,7A. Ideální by bylo změřit klešťovým ampérmetrem jaký proud motor odebírá při max. tlaku vody a podle naměřené hodnoty nastavit ochranu. Stykač 16A je s rezervou. Celková předělávka není nic levného:
http://www.domintex.cz/cerpadla-a-vodar ... 5-4a-400v/
+ stykač + tlakový spínač = 1500 - 2000Kč.
Raději bych sehnal jen starší nadproudovou ochranu 2,7 A.
Napsal: 02 říj 2015, 10:00
od TAKJAN
Vyměň pouze ochranu
Napsal: 02 říj 2015, 11:08
od Celeron
To je klasická stará segmentová Sigma samonasávačka, kde se rukou dostaneš na spojku mezi čerpadlo a motor? Jde s tím otočit rukou a jak fest? Jestli je to čerpadlo starší než cca 10 let, může být někde v něm něco zarezlý a motor potřebuje moc proudu aby to "ukroutil". Pokud někdy ten motor běžel jen na dvě fáze, může být načatej. Ale s tou ochranou 1,2A je to málo pravděpodobný.
to Soemtron: Proč stykač? Tlakový spínače jsou přece trojfázový.
Napsal: 02 říj 2015, 13:14
od Soemtron
Píše, že nyní má stykač 16A. Nepíše jakou ochranu a tl. spínač používá. Pokud má starou typu R100 je stykač potřebný. Máš ale pravdu, pokud použije ochranu z odkazu a 3F tl. spínač, je stykač zbytečný. Podle dotazu nechce moc investovat.
Napsal: 02 říj 2015, 19:56
od Celeron
Hlavně aby nám taky Hama někdy odpověděl.

Jinak se mu dá pomoct jen dost těžko.
Napsal: 02 říj 2015, 20:58
od kbulda
Napsal: 02 říj 2015, 22:01
od Celeron
Nejspíš.
Napsal: 03 říj 2015, 22:13
od Soemtron
Celeron píše:Hlavně aby nám taky Hama někdy odpověděl....
Myslíte že ještě přijde? Škoda že není u uživatele alespoň hláška, kdy byl naposled přihlášen.
Napsal: 05 říj 2015, 20:07
od hama
Celeron píše:To je klasická stará segmentová Sigma samonasávačka, kde se rukou dostaneš na spojku mezi čerpadlo a motor? Jde s tím otočit rukou a jak fest? Jestli je to čerpadlo starší než cca 10 let, může být někde v něm něco zarezlý a motor potřebuje moc proudu aby to "ukroutil". Pokud někdy ten motor běžel jen na dvě fáze, může být načatej. Ale s tou ochranou 1,2A je to málo pravděpodobný.
to Soemtron: Proč stykač? Tlakový spínače jsou přece trojfázový.
Ano je to take cerpadlo presne ako pisete. A je stare asi 6 let. Nemaly by byt nic zadrete.Motor nebežal nikdy na 2 faze .
Napsal: 05 říj 2015, 20:31
od hama
Ospravedlnujem sa za meškanie. Nemam kliešťovy ampermeter da sa to aj bez neho dajako nastavit??
Typ čepadla? ide čerpadlo spojka a motor. 4erpadlo ma asi 6 rokov a motor nebol ani raz spaleny.
Teraz mam R 100 tepelene rele.Ale chcel by som kupit take nasuvacie na tento stykač čo je na obrazku. A neviete mi poradit v akom by mal by v rozsahu? Ked ho budem kupovať?
Stykač mám tento vid foto.
Napsal: 05 říj 2015, 23:57
od Celeron
hama píše:A je stare asi 6 let. Nemaly by byt nic zadrete.
Nevěř tomu, čerpadlo může mít mechanický problém. Pokud bylo chvíli bez vody, třeba na chatách při vypouštění na zimu je to běžné i za kratší dobu provozu. Zkus zatočit s nenatlakovaným čerpadlem a motorem ručně za spojku. Mělo by jít dvěma prsty otáčet. Pokud s tím nehneš, mohla by být zapečená ucpávka hřídele, ohnutá lopatka po nasátí kamínku a nebo přirezlá středová hřídel v ucpávce nebo na druhý straně.
Napsal: 07 říj 2015, 20:12
od hama
Ide trošku ťažšie. Ale vrátil by som sa k rieseniu rozvadzaca??? Vid. Predosli príspevok.
Napsal: 07 říj 2015, 22:03
od Soemtron
Stykač jsi našel a ochranu vyber takovou, aby nejlépe uprostřed rozsahu měla hodnotu 2,6A. Někým, kdo má klešťový ampérmětr si nech změřit skutečný odběr proudu a podle toho nastavit hodnotu na ochraně, max. ale 2,6A, ne více. Pokud bude odběr vyšší než 2,6 A tak máš problém s čerpadlem jak píše Celeron. Pokud bude odběr proudu nižší než 2,6A tak nastavit tuto nižší hodnotu.
Proč ti nestačí jen nová R100 2,6A? Za 90Kč + pošt. a bez práce to máš vyřešené. Vyber tu 1,8-2,3-2,8A
http://www.sbazar.cz/ji.kymla/detail/95 ... y-typ-r100