Zdravím,
hledám zobrazovací jednotku, která by uměla číst jeden teploměr a uměla nahodit 4 výstupy podle nastavených limitů. Něco jako toto:
http://www.ziehl.de/ziehl/deutsch/dvm/dvm.html#dvm_minipan300
http://www.ziehl.de/ziehl/deutsch/dvm/1minipan300.pdf
Napsal: 12 říj 2015, 22:12
od ZdenekHQ
Trošku doplň svůj
program pro Arduino, přidej LCD displej, tlačítka a je to, ne?

Napsal: 13 říj 2015, 02:10
od Jirka1112
To umí připojit jen teplotní čidlo Pt100?
Měl jsem za to, že tohle čidlo se přestalo používat někdy koncem minulého století a bylo nahrazeno čidly PT1000, nebo Ni1000.
Kdysi na škole jsem programoval kotelny a pamatuju, že s čidly Pt100 jsem se setkal jen u starých kotelen.
Nebylo by pro Tvé účely lepší nějaké levné kompaktní PLC s releovými výstupy a možností připojení teplotního čidla? třeba i něco staršího z bazaru.
Jestli jsem to dobře pochopil, tak chceš podle měřené teploty spínat nějaké 4 výstupy?
Napsal: 13 říj 2015, 18:11
od frpr666
Napsal: 13 říj 2015, 20:44
od ZdenekHQ
Pokud je Arduino použito pro test prototypu a profi řešení je nutné pro konečnou montáž, tak to samozřejmě chápu.
Napsal: 16 říj 2015, 07:57
od petrfilipi
Zobrazit teplotu z mnoha typů vstupů umí např. procesní zobrazovače firmy Orbit Merret a když si koupíš typ se 4 relátky, máš i 4 výstupy se 4 limitami - viz např. zde:
http://www.merret.cz/produkty/pristroje-pro-mar/pristroje/zobrazovace-pro-potenciometry/om-402uni
Jinak čidlo Pt100 je klasika a asi i dlouho bude.