Stránka 1 z 2
Termistor před toroidní transformátor
Napsal: 15 pro 2015, 15:53
od romanzbrna
Zdravím,
s toroidem nemám zkušenosti a proto se radši zeptám. Mám torida 230V/24V 80VA (3,3A), jakou hodnotu termistoru byste doporučili? A jak by se měl správně zapojovat? Našel jsem celkem dost variant zapojení v kombinaci s dalšími součástkami... Nechci šimrat pojistky a ani nijak rušit síť. Díky
Napsal: 15 pro 2015, 16:08
od Victronix
Napsal: 15 pro 2015, 16:21
od Artaban001
Ohledně tepelné pojistky rozhoduje maximální dovolená teplota transformátoru a maximální provozní teplota, kterou transformátor dosáhne při maximální zátěži. Většinou postačí vhodně dimenzované pojistky na primáru a sekundáru (dozvíš se z technických parametrů). Pokud zvolíš tepelnou ochranu na 100°c, může se stát, že Ti svévolně vypadne, ale zase máš jistotu, že nevyhoříš. U traf bývá 110-120°C co mi prošli rukama. Klasický tavný pojistky jsou ale základ..
Napsal: 15 pro 2015, 16:54
od jasin
Jenže on nehodlá instalovat tepelnou ochranu ani pojistku.
Chce použít termistor NTC jako ochranu před proudovými nárazy.
Jestli jmenovitý proud je 3,5A tak stačí typ trochu vyšší t.j. 4 nebo 5A.
Možná by pojistky nevyhodil ani 7A
http://www.gme.cz/termistor-ntc-b57364s0100m000-p118-088
Jen je trochu drahej.
Mimochodem termočlánek je něco jiného, romanezbrna, spráný název je NTC.
Napsal: 15 pro 2015, 17:18
od kachle
Tady je termistorů, je si vybrat a za jiné ceny jak u slona.
http://www.tme.eu/cz/katalog/#search=te ... 324&page=1
Napsal: 15 pro 2015, 17:20
od romanzbrna
Omlouvám se za špatnej termín. Samozřejmě trubičková pojistka bude na primáru. Za tu pojistku bych ale rád termistor, protože sem se dočetl o vyhazování pojistek oproti klasickýmu trafu. A samozřejmě pojistka by byla pořád v čoudu. Objednal jsem si tento Transformátor toroidní TST 080/124 z GES
http://www.ges.cz/cz/transformator-toro ... 07004.html Ale asi ho maj blbě označenej, protože výrobce ho má jako TST 80/003 80/TOR 01-1 toroidalny 230 24 3,33. Dle výrobce má ochranu 130°C
No a šel by použít tento termistor?
http://www.ges.cz/cz/sc15-4r7-5-0a-GES05313536.html Bude tam mít vliv ten menší odpor?
Napsal: 15 pro 2015, 17:30
od kachle
Tady je termistorů, je si vybrat a za jiné ceny jak u slona.
http://www.tme.eu/cz/katalog/#search=te ... 324&page=1
Napsal: 15 pro 2015, 17:45
od breta1
Jestli máš nějaký AT/ATX zdroj na vyhození, vytáhni termistor z něho
Napsal: 15 pro 2015, 17:50
od romanzbrna
To boužel nemám
Napsal: 15 pro 2015, 17:59
od Michal22
Jasin- jen upozorňuju, že těch 3,3A je proud sekundáru, na primáru to bude asi 10x míň.
Myslím, že takhle malý toroid nebude mít nikdy tendenci přetížit síť natolik, aby vypadl jistič.
ALe jestli chce mít jistotu, tak ať tam dá třeba ten na 2,5A, co mají v Gesu.
Jinak se termistor připojuje do série s primárem.
Napsal: 15 pro 2015, 18:04
od romanzbrna
A jak moc tam záleží na odporu termistoru? 18R vs 10R. Chápu to tak, že 18R víc utlumí ráz, dýl se bude rozehřívat a dýl bude trvat rozběh na 100%? Nebo na délku rozběhu to nemá vliv a jen to má větší útlum za studena?
http://www.ges.cz/cz/sc13-18r0-2-5a-GES05313529.html
Napsal: 15 pro 2015, 19:20
od Michal22
Kdysi jsem někde četl (asi na audiowebu) to, že by termistor měl odpovídat příkonu trafa. Což ten slabší je přece blíž.
Doba ohřevu by mohla být stejná? (výkon přes něj půjde furt stejný).
Napsal: 15 pro 2015, 20:16
od jezevec
Řešíš blbosti, na 80VA toroid nepotřebuješ žádný omezovací termistor (NTC).
Napsal: 16 pro 2015, 01:33
od gepard
Zdárec,
roman-ezbrna, nemluv o termočlánku (je to matoucí), ale o termistoru. NTC termistor, ve tvém případě NTC termistor proti proudovým špičkám, je vhodné použít až zhruba od 200VA (příkonu). Do cca 600VA i výrobci traf doporučují např.
tento NTC. U těch 80VA postrádá smysl použít NTC termistor... Jinak zapojení je jednoduché, zapojuje se sériově v primáru (s pojistkou, vypínačem).
Napsal: 16 pro 2015, 07:42
od romanzbrna
Už jsem to opravil, dík. A nebude mně to pálit pojistky? Jakou tam mám dát sem se od výrobce nedozvěděl. Dopočítal sem se proudu 0,34A při 230V při maximálním zatížení. Co ale vím, tak to při zapnutí může mít proud několikanásobně větší. Vydrží to ta pomalá pojistka?
Kdybych tam dal 500mA
http://www.gme.cz/pojistka-trubickova-t ... 0-p633-082