Stránka 1 z 1
Vyhazovani jistice
Napsal: 31 pro 2015, 20:47
od tygrik
Dobry den mam otazku. Je mozne aby jistic se cirka po 25 letech rozladil a zacal nepravidelne vypinat? Obcas se stava ze pri behu varne konvice a nebo vysavace vypne ale nekdy ne. Je to puvodni jistic cerne barvy 10A. Hlavni jistic zustava zapnut. Predem diky za odpoved
Napsal: 31 pro 2015, 21:09
od monterjirka
Po 25 létech to není taková vyjímka. "Vyhodit", dát nový. Pokud ten původní je IJV, dá se použít redukce KT1 a do ní vsadit jistič v klasickém novém provedení.
Napsal: 01 led 2016, 11:20
od Achab
Varná konvice 2KW jistič dost zatíží (cca 8,7A), vysavače mají často i vyšší výkon a navíc nárazový proud. Případně může být obvod současně zatížen i jiným spotřebičem. Vyhřáté spouště starého jističe často už plný proud neudrží - zvlášť pokud byl plně zatěžován nebo během života vícekrát vypínal tvrdý zkrat.
Možná by bylo vhodné zvážit výměnu za 16A (nebo 13A) pokud to stav elektroinstalace dovoluje.
Napsal: 01 led 2016, 15:18
od rnbw
Ano, bezna zavada pri starych isticoch. Mne padal 16A pri zapnuti zdroja s toroidnym trafom, tak som to vtedy prepojil na vedlajsi 10A a ten nepadal - rovnako stary, ale asi v lepsom stave. Uz su aj tak vsetky vyhodene.
Napsal: 02 led 2016, 11:42
od foxrider
Copak to , že vypne, horší je když nevypne!

Kdysi jsem dělal pokus "zkratové odolnosti" těchto jističů. Schéma bylo prosté: trafosvářečku nastavit asi na 100A, jeden přívodní šroub cvaknout do kostřících kleští a na druhý poťukat elektrodou. Byly to shodné jističe IJV 10A. Jeden vypínal na ťuknutí, druhý vůbec

, tak jsem ho za trest popravil - nechal ho za vzniku dýmu usmažit zkratovým proudem.
Dokážu si představit co by to udělalo za paseku v domovní instalaci.

Napsal: 02 led 2016, 15:29
od rnbw
Zalezi od toho, ci mas hlavny istic 25A alebo napr. 63A

Napsal: 02 led 2016, 15:30
od jezevec
Nic, vyhodilo by to hlavní jistič.
Napsal: 02 led 2016, 16:21
od ZVUK2000
A jaště to jistí pojistky v HDS.

Napsal: 02 led 2016, 17:03
od Achab
Kolik těch jističů v řadě za sebou vypadne taky záleží na impedanci vypínací smyčky. Při nízké impedaci vypadne zkratem většinou všechno až po hlavní a běžné odstupňovaná selektivita jištění na to nemá vliv.
Doma jsem musel vyměnit i hlavní pojistky za 50A protože pětatřicítky (navíc zatížené přímotopy) spolehlivě vyrazí i vadná žárovka.
Napsal: 02 led 2016, 17:30
od foxrider
Hlavní jistič není, jen hlavní vypínač. Pak až nožové pojisky 50A
Ale tohle byly staré vymontované jističe, co jsem dostal na pokusy.