APC SMART UPS 1000XL
Moderátor: Moderátoři
APC SMART UPS 1000XL
No a když jsou ty malý "lokální" filtráčky nebo ta dvojice z nábojový pumpy v hajzlu, celá deska odmítá fungovat - stačí poměnit tuhletu hrst a funkčnost se v 90% případů obnoví, pokud nedošlo k elektrickýmu proražení izolací na trafu a podobnejm zvěrstvům nebo ke spečení relátek přepínajících režim výkonový části, vydrží většinou i spínací FETy pro měničovej režim a zbytek nízkonapěťový části bez úhony.
A kutilmile - nelituju tě
A kutilmile - nelituju tě
RBC6 by mali byt dve 12V/12 (10) Ah v serii, spojene poistkou. Neviem ale najst ziadny konektor - ma tam vobec byt nejaky? Nemaju tam byt len fastony?
Ma tam ist naozaj RBC6? Treba to pozerat presne podla typu na stitku. Ak je to SUA1000XL, tak tam patri RBC7.
Sensitivity je citlivost na kvalitu vstupneho napatia - podla toho procesor rozhoduje, ci ma prepnut na bateriu alebo nie. Podla nastavenej hodnoty svieti ta LED vedla (svieti silno = vysoka citlivost, slabo = stredna, vobec = nizka). Da sa to tiez nastavovat softwarom z PC.