Zháňam predbežne kábel 3 vodičový /230V.4.vodičový /380V.
Moderátor: Moderátoři
- tiktak1953
- Příspěvky: 3953
- Registrován: 11 říj 2010, 00:00
- Bydliště: SK -Žember-ovce
Zháňam predbežne kábel 3 vodičový /230V.4.vodičový /380V.
- tiktak1953
- Příspěvky: 3953
- Registrován: 11 říj 2010, 00:00
- Bydliště: SK -Žember-ovce
Ked budem pouzivat miesacku,tak si do zas. 380V/32A na kably zo zemi strcim dalsi kabel az k susedovi.
- tiktak1953
- Příspěvky: 3953
- Registrován: 11 říj 2010, 00:00
- Bydliště: SK -Žember-ovce
Takto neak to chcem docasne pouzivat, ked budem el.potrebovat.Pivnicu nevidiet,lebo je uplne na ľavej strane obr.Inac by nebolo vidiet trasu kabla ku susedovi.
- Přílohy
-
DSCN8265.jpg- (254.57 KiB) Staženo 162 x
Podle fotky to vypadá že by se snad vyplatilo 230V vyvést zvlášť kabelem napevno z rozvaděče přes tu "pivnicu" přímo na místo. Možná je to i kratší a rozhodně elektrikářsky správnější než tahat obchvat z trojfázové zásuvky prodlužkama po plotě.
- tiktak1953
- Příspěvky: 3953
- Registrován: 11 říj 2010, 00:00
- Bydliště: SK -Žember-ovce
- Přílohy
-
Snímek.jpg- (183.84 KiB) Staženo 186 x
- Dvoulampovka
- Příspěvky: 291
- Registrován: 25 čer 2011, 00:00
- Bydliště: KOLÍN
- tiktak1953
- Příspěvky: 3953
- Registrován: 11 říj 2010, 00:00
- Bydliště: SK -Žember-ovce
- Dvoulampovka
- Příspěvky: 291
- Registrován: 25 čer 2011, 00:00
- Bydliště: KOLÍN
Jak píše Achab, když už to takhle bastlíš, tak k tomu sousedovi dej tuhle zásuvku : http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=zasuvka+IZVZ&min=&max=&o=4
Je tam skleněná pojistka a nemusíš tam bastlit jistič navíc atd.
CYSY je měkký kabel - lanko např. pro napájení pohyblivých přívodů.
CYKY je tuhý drát - instalaci do zdi, země.
1) Pokud bude na objektu pouze zásuvka 3×400V a 1×230V musí být jednofázová jištěna na max 16A (ideálně výše zmíněná kombinovaná s jištěním). U této možnosti za předpokladu předřazení chrániče by nemuselo být přizemnění nezbytně nutné (byla by to v podstatě dělená prodlužka s jednou pevně uloženou částí).
2) Pokud má být na objektu připojena rozvodnice pro další obvody musí být i pohyblivý přívod pětižilový, dimenzovaný na předpokládaný odběr a jištěný proudovým chráničem. Ochrana zásadně TN-C-S. Přizemnění by mělo být připojené do rozvodnice, ne u přívodky. Bylo by nutné zamezit náhodnému připojení napětí z cizího zdroje.
3) U zásuvky 3×400V v pivnici je nakreslené nepřípustné spojení N a PE - za bodem rozdělení nelze N a PE spojovat!
Když už to musí být takový provizorní bastl tak mě připadá nejschůdnější použít tu kombinovanou zásuvku 3×400V/1×230V s jištěním viz třeba zde, zemní kabel CYKY 5×4mm² a pětipólovou přívodku. Pohyblivý kabel CGSG nebo CYSY - záleží na používání. PVC izolace CYSY běžného provedení za nízkých teplot ztvrdne a láme se.
Ten systém přehazování šňůr by ovšem asi žádný revizák nepožehnal.
- tiktak1953
- Příspěvky: 3953
- Registrován: 11 říj 2010, 00:00
- Bydliště: SK -Žember-ovce
Zasuky 380V a 230V budu na pivnici pripojene cez istice.Pouzivat to budem takto od suseda len ja pre miesacku,nebude to pripojene stale!Siet TN-C-S sused nebude mat .To by som si musel na siet TN-C-S aj prerobit el.rozvody v miesacke,lebo ju mam ovladanu stikacmi.Chodim s miesačkou robit aj inde ,vacsinov je skoro vsade siet TN-C!Este mam na pivnici s miesackov do desat betonovani tento rok ,ak budem mat dost penazi na material.
Kabel od zas. suseda a 5 kolik.zasuvkov na stlpe pouzijem 4 žilovy gumeny.
- Přílohy
-
Snímek 001.jpg- (287.16 KiB) Staženo 170 x
I u samostatné kombinované zásuvky by při použití čtyřžilového pohyblivého přívodu pro trojfázový spotřebič chyběl N na který se v případě současného zapnutí jednofázového spotřebiče přes tento vrací fáze. Případný proud by tekl ochranně-pracovním vodičem PEN což v pohyblivém přívodu není přípustné.
Obráceně by při použití třížilového pohyblivého přívodu pro 1×230V chyběly 2 fáze. Obojí může budit klamný dojem že zařízení je bez napětí. Proto se i tyto zásuvky připojují zásadně pětivodičově se současným vypínáním všech tří fází.
Kombinované zásuvky se vyrábí i ve čtyřpólovém provedení ale nejsou určeny pro použití v ČR (minimální průřez PEN 10mm² Cu). Předpokládám že v SR je to stejně.