elektroměrová deska

Napsal: 19 čer 2016, 21:50
od jasmin
Prosím vás doporučíte mi nějakou elektroměrovou desku (nemyslím samozřejmě rozměry)? Hlavní jistič před elektroměrem bude 25A .Přípojka je 3F. z HDS je kabel CYKY 4B*16.Z ELMER do podružného jde CYKY 4B*10.

Doporučíte prosím někdo nějakou vhodnou ELMER desku? jaký vhodný můstek pro vodič PEN?

Napsal: 19 čer 2016, 22:12
od milin
Bude osazén dvousazbový elektroměr?

Napsal: 19 čer 2016, 22:14
od Hill
Jestli tvůj distributor netrvá na novém umístění a konkrétním typu elektroměrového rozvaděče (bývá to v připojovacích podmínkách), pak je standardním typem premixová deska s křížem 450x450 mm, hlavní jistič 25 A musí mít vypínací schopnost 10 kA. Nulový můstek se dává běžný na 25 A.
Ale to všechno si prověř u svého oblastního dodavatele energie, aby ti pak neodmítli namontovat elektroměr.

Napsal: 19 čer 2016, 22:23
od jasmin
Ano dvousazbový..Čili jistič pro HDO 2A/B.Ohledně připojovacích podmínek ,jsou u EONU..Podívám a nastuduji jejich podmínky.Já když jsem jednou nás doma dělal (byl jsem rok po vyučení ) ELMER RZV,tak se mi můstek pro PEN do 25A pro přívodní vodič (z HDS) 16mm zdál málo,tak jsem použil můstek větší do 63A.pracovník od nich řval,ale nevím jestli to nebylo i skrz to,že jsem nedodržel jejich barevné značení

Napsal: 19 čer 2016, 22:37
od Hill
Můstek 63 A není nic proti ničemu, ale na barvy jsou hákliví.

Napsal: 19 čer 2016, 22:39
od jasmin
spíš to teda bylo kvůli tomu značení.To jsem opravdu nerozlišoval...Použil jsem značení jak to bylo zapojeno předtím (převážně černá).

Napsal: 20 čer 2016, 08:47
od TAKJAN
V dnešní době desku.... Ale vždyť to fungovat bude. Nový odběr ale takhle určitě nepovolí, protože proto.

Napsal: 20 čer 2016, 10:07
od Achab
E-on desky povoluje, zde citace z "Požadavků na provedení a připojování měřících souprav" (ke stažení zde), článek 6.4:

"Pro přímé měření je možné použít i typizované lisované elektroměrové desky.
K upevnění desky musí být použit upevňovací šroub pod krytem svorkovnice elektroměru. Pro umístění ostatních přístrojů odběratele se mohou použít přístrojové desky. V případě umístění hlavního jističe, chrániče či ochranné svorkovnice na přístrojové desce musí být upevňovací šrouby těchto přístrojových desek uzpůsobeny pro zaplombování, a to nejméně dva na jednu přístrojovou desku, diagonálně umístěné."

K tomu značení - vyžadují i označení konců vodičů pro elektroměr a HDO ale pokud vím tak od E-onu na tom zatím zvlášť nebazírovali.

Napsal: 20 čer 2016, 15:26
od palmalsport
Tak ČEZ, již PREMIX desky, pro nové odběry netoleruje. Prostě já bych na takovéto nové odběrné místo, ani neprovedl výchozí revizi elektro, včetně přihlášky.

Napsal: 20 čer 2016, 16:34
od jasmin
takže koupit celý elektroměrový rozvaděč?

Napsal: 20 čer 2016, 16:38
od palmalsport
Kterého dodavatele elektrické energie máte?

Napsal: 20 čer 2016, 17:12
od Achab
U E-onu jsou premix desky přípustné jak jsem psal výš - aspoň prozatím ale nemusí to být navěky. Ale elektroměrové desky jsou už poněkud za horizontem a jejich použití je vhodné spíš pro dočasné opravy nebo dodatečné úpravy stávajících starších instalací. Většinou v případech kdy rozsáhlejší zásahy do stávající instalace nejsou vhodné nebo ekonomické.
U nových zařízení nebo generálních oprav se již dporučuje použití standardních elektroměrových rozvaděčů vhodného provedení.

Napsal: 20 čer 2016, 17:36
od Habesan
S lištou DIN EN 60715.

Napsal: 22 čer 2016, 19:59
od jasmin
Děkuji všem.dodavatel E-ON.zatím se to zvolí cestou desky.bude instalován i jednopovelový přijímač HDO.Vím ,že musí hlavní vývod z elektroměru (který vede do bytového rozvaděče) musí jít přes svorky.EOňáci to prý chtějí.pak mají jít přes svorky ještě dva modré dráty od HDO.jeden je TUV (pro stykač),ale ten druhý ??

Dále pak k elektroměru na svorku A veden drát od L1 za hlavním jističem.jaký má být pruřez? 1,5mm dle přiručky?

nebo min.6 tka když je to zapojeno za 25A jističem
A pro ten 2A jistič pro napájení HDO 1,5ka?

oba dráty černé barvy.

Napsal: 22 čer 2016, 20:45
od Achab
Přívodní vodiče N do HDO ... 1 - napájení HDO, 2 - přepínací kontakt.
Odvodní vodiče N z HDO ..... 1 - k tarifové cívce elektroměru, 2 - ke stykači blokování (např TUV).

Přívod na svorku tarifové cívky A je sice podle požadavků nakreslen za hl. jističem ale většinou se stejně připojuje za jistič sazby 2A - zatím proti tomu nikdo neměl výhrady. Průřez 1,5mm² ale běžně se dává i 1mm². V případě zapojení tarifové fáze přímo za hl. jistič dá montér obvykle tu propojku přímo pod svorkovnici elektroměru. Nejlíp se přímo zeptat jak to konkrétně místně vyžadují.

Jistič sazby 2A je většinou na přívodu propojen lištou čili jejím plným průřezem. V případě krátké propojky vodičem sice 1,5mm² stačí ale spoj s velkým rozdílem průřezů obvykle špatně drží tak může být vhodná propojka většího nebo plného přívodního průřezu. Odvod z jističe 1,5mm² (nebo 1mm² nejsou-li výhrady).