Jaký kabel k radiátorům (vyřešeno)
Napsal: 20 črc 2016, 11:48
od Dvoulampovka
Stávající situace: z rozvaděče jdou 2 kabely CYKY 3x2,5 mm² chráničkou o Ø 50 mm v betonové podlaze asi 6 metrů do podr. rozvaděče. Odtud , bez přerušení, jdou ke 2 radiátorům s intel. regulací o max. výkonu 2kW (každý z nich), každý kabel jinou podlahovou lištou. Jeden cca 2m a druhý asi 9 m.Každý přívod je ukončen zásuvkou u podlahy. Pochopitelně s vyšším krytím, k takovéto instalaci schváleným.V liště již nic jiného není a nebude, v chráničce do PR jde kabel CYKY 3x1,5 pro světla a CYKY 3x2,5mm pro průběžné zásuvky. Bude chlazení v chráničce a v lištách dostatečné?
Napsal: 20 črc 2016, 18:32
od Achab
Při výkonu 2KW a jištění CYKY 3×2,5 jističem max. 16A/B bude v běžném prostředí chlazení vyhovující.
Napsal: 20 črc 2016, 20:09
od Dvoulampovka
Děkuji, ano, to jištění je přesně tak, používáme vše od SCHRACKu, šlo mi o to uložení v lištách, by se to snad nepřehřívalo = silnější kabel = problém....
Napsal: 20 črc 2016, 20:57
od Dvoulampovka
Aby se nepřehříval přívodní kabel v liště, výměna za silnější by byl problém!! Řeším zda neměl být silnější, respektive, zda se 2,5ka bude v liště doře chladit, když není pod omítkou. Tam by bylo vše OK.
Napsal: 20 črc 2016, 21:07
od monterjirka
Buď věř tomu, co ti napsal Achab, nebo si nainstaluj Sichr (OEZ) a zjisti si sám, že by to mělo vyjít...
Napsal: 20 črc 2016, 22:03
od Dvoulampovka
Děkuji VŠEM za odpovědí a rady!!

Napsal: 20 črc 2016, 22:15
od Celeron
Dvoulampovko, nebydlíš náhodou naproti škole?
Napsal: 21 črc 2016, 06:50
od Dvoulampovka
Celeron: už před dávnou dobou jsem Ti psal, že ne. Navíc pod ono město jenom "spadáme".

Napsal: 21 črc 2016, 11:50
od Habesan
Tak si napiš ZLIV.
Stejně jsem to musel hledat na mapě.
Napsal: 21 črc 2016, 13:25
od Celeron
Dvoulampovka píše:Celeron: už před dávnou dobou jsem Ti psal, že ne. Navíc pod ono město jenom "spadáme".

Nepamatuju.