Detekce průchodu AC proudu vodičem jazýčkovým kontaktem
Napsal: 30 srp 2016, 00:14
od martchus
Zdravím,
potřeboval bych, aby sepnul jazýčkový kontakt průchodem střídavého proudu vodičem při natápění bojleru. Nevím kolik závitů navinout, aby to fungovalo. Díky za rady.
Mírně upraven název vlákna. ZdenekHQ
Napsal: 30 srp 2016, 00:18
od ZdenekHQ
Otevřel jsi debatu, která zajímá i mě (kvůli jednomu zákazníkovi), ale zamysli se nad tím, co bude ten magnetickej jazýček dělat v AC poli...
Popřípadě, kolik "protopíš" na usměrňovači.
Napsal: 30 srp 2016, 00:58
od Hydrawerk
Nechceš tam dát normální 230VAC relé?
http://www.gme.cz/relzg4u230a
Napsal: 30 srp 2016, 01:38
od MetalGod
Taky bych to viděl na relé - nebude dělat paseku, když už je na střídavinu, sežere zhruba 1W, výstup je galvanicky oddělenej a stačí na to jediná součástka.
Nebo chceš detekovat jen dobu, po kterou skrze bojlér teče proud? Pokud jo a nebude Ti vadit, že bude relé u bojléru, tak ho dáš za termostat.
Napsal: 30 srp 2016, 01:44
od ZdenekHQ
Ale on chce detekovat průchod střídavého proudu vodičem, nikoliv přítomnost napětí na svorkách.
To je jako jít kolem hospody a jít do hospody.
Napsal: 30 srp 2016, 02:08
od MetalGod
Proudový trafo? Ale co má bejt na sekundáru, nebo co mělo spínat to jazejčkový relé?
Napsal: 30 srp 2016, 02:13
od ZdenekHQ
V kusovém nákupu relativně drahý. Jinej nápad ?
Napsal: 30 srp 2016, 02:23
od MetalGod
Pár závitů izolovanou dvaapůlkou kolem "hřebíku" na primáru, několik (podle potřeby) párů závitů tenčím drátem na sekundáru, usměrnit a vyfiltrovat.
Jako snímat to na bočníku, aby napětí bylo dostatečný na rozsvícení IR LED v optočlenu (nebo LED pro signalizaci - nevím, co s tím tazatel chce živit), nebo dvoucestně usměrňovat proud pro cívku plánovanou na kmitání jazejčkovýho relé, to v obou případech bude při 10A znamenat ztrátu 15W, nebo i víc.
Taky by byla možnost snímání magnetickáho pole kolem těch pár závitů Hallem. Ale kdo ví, jak na tom co do schopností a výbavy tazatel je. A jestli chce to zařízení napájet externím zdrojem.
Napsal: 30 srp 2016, 02:32
od ZdenekHQ
Ta myšlenka s tím "hřebíkem" mě vůbec nenapadla, že by se ten princip dal takto "otočit". Jen to musí po usměrnění dokázat sepnout nějaký optočlen, dotaženo ad absurdum klidně přes cívku nějaký jazýčkový kontakt.
Můj zákazník rád řeší podobné "problémy". Dík.
Napsal: 30 srp 2016, 03:12
od helios
Dá sa prechodom AC prúdu spínať aj jazýčkový kontakt, len treba ešte pridať gretz, dimenzovaný na daný prúd bojlera, jeden elyt, aby jazýček nedrnčal, a okolo jazýčku urobiť cievku z 2,5mm² drátu. Ak to nebude spoľahlivo spínať pri prúde bojlera, pridať počet závitov cievky privinutím ďalšej vrstvy. Na obvode spínača bude síce úbytok napätia nejaké 2V na diódach, ale to je pri sieťovom napájaní zanedbateľné.
Napsal: 30 srp 2016, 06:17
od termit256
Spinac s relatkem a proudovym trafem jsem videl nekde na ebay za cca 200,-
Napsal: 30 srp 2016, 07:24
od Victronix
helios píše:Na obvode spínača bude síce úbytok napätia nejaké 2V na diódach, ale to je pri sieťovom napájaní zanedbateľné.
To sice ano, ale při proudu 10A už je to cca 20W ztrátové teplo....

Napsal: 30 srp 2016, 07:52
od BOBOBO
Naschvál to s jazýčkem zkusím .
Napsal: 30 srp 2016, 09:11
od Soemtron
Napsal: 30 srp 2016, 09:43
od martchus
Díky všem za nápady. Ještě upřesním...Střídavé relé nepřipadá v úvahu, protože fáze na vstupu jde přes SSR relé a kdybych tam dal místo jazýčku střídavý relé, tak by se ucvakalo. Potřebuju něco tichýho a aby to spínáním kopírovalo blikání doutnavky na bojleru a bez přídavného zdroje. Kontakty jazýčku musí být bez napětí, budou spínat GND proti nějakému vstupu modulu CFox.