Stránka 1 z 2

Zástrčka 32A s trubičkovou poistkov.

Napsal: 17 zář 2016, 11:09
od tiktak1953
Kedze mam od suseda na chalupe teraz el.380V /16A a budem priklepovov vrtackov 850W vela sekat ,urobil som na redukcii kabla 380V/230V trubickovu poistku 6A.Je to bezpecnejsie ako mat tuto vrtacku na 16A,Na 850W by mala stacit 6A poistka.Nie je to proti neakej vyhlaske?dik.

Napsal: 17 zář 2016, 11:17
od Celeron
Trubičkový pojistky nemají požadovanou odpínací schopnost při zkratu. Pokud v ní není písek, tak snad jen 35A. Nejhorší jistič má 4500A.
Už se mi jednou stalo, že pokud se dobře rozstříklo vlákno pojistky na skle, tak měla přerušená pojistka odpor kolem 10 kiloohmů a fázovka za ní vesele svítila.

Napsal: 17 zář 2016, 11:21
od MetalGod
Každopádně tak by se to mělo chovat jako zařízení vybavený pojistkou, což není nic špatnýho. No, možná by ale byl praktičtější 6A jistič.

Napsal: 17 zář 2016, 11:22
od tiktak1953
Takze poistku s pieskom.Ale max.10A na tych 850W nie?Nieco na tom je pravda,ale to uz su min ampere.Nemam problem urobit aj s isticom tu redukciu.Alebo ten kabel 380V od suseda dat do maleho rozvadzaca z 380 a 230 zasuvkami na chalupe a z tadial uz priamo priúpojit tu zbijacku.Nemate niekto zo slov.pouzite zasuvky,zastrcky na 380V/32A alebo 230V aj poskodene ktore by som poopravoval.
----------------------------
Na chalupu aj prachotesne zasuvky ,prach.tesne vypinace haciake diely s ktorych by som nieco skopmpletizoval.Tak vsetko skladam ,mam nic si nemozem dovolit kupovat.CYKY 3C(5C(kable kusky aj 3 či 5metr.Mam aj teraz papriku,kapustu,vino,palenku.zemiaky za to.

Napsal: 17 zář 2016, 11:44
od MetalGod
Když už dojde ke šlusu a odpor přívodní kabeláže nebude obrovskej, třeba víc jak 20Ω, nemělo by to vadit.

Napsal: 17 zář 2016, 12:32
od KUBO

Napsal: 17 zář 2016, 13:10
od Artaban001
tiktak1953 píše:Kedze mam od suseda na chalupe teraz el.380V /16A a budem priklepovov vrtackov 850W vela sekat ,urobil som na redukcii kabla 380V/230V trubickovu poistku 6A.Je to bezpecnejsie ako mat tuto vrtacku na 16A,Na 850W by mala stacit 6A poistka.Nie je to proti neakej vyhlaske?dik.

Je. A proti několika.
1. Takhle na "hulváta" s tím párkrát křápneš a pojistkový pouzdro bude to, co Tě pokope.

2. Pojistka 6A je vhodná tak akorát na světlo. 10A nutnost, 16A je lepší

3. Pojistka, zvlášť přístrojová je nevhodná. Dost často Ti u ní dojde po přepálení k rozpadnutí. Volil bych jistič, ten můžeš nahazovat podle libosti.

4. provedení - Tak takhle ne. Dělá se to formou menšího rozvaděče - tak zvaný "antoníček", do kterýho přivedeš těch 400V. V tom rozvaděči je jistič a chránič a příslušný rozvod na třeba víc zásuvek.
V příloze máš vyobrazen jeden pro představu, abys věděl, jak vypadá - udělat si jej můžeš i sám a jednodušší - jde o provedení

Napsal: 17 zář 2016, 13:13
od kachle
A kam připojuješ nulák N vodič?

Napsal: 17 zář 2016, 15:35
od tiktak1953
kachle koho sa pytas.Sused ma siet TNC ,tak PEN z 380V mam privedeny na PE a N zas 230V.Ja zo zapojenim v sieti TNC a TNC-S robim vela rokov.Zatial vam vsetkym dakujem.

Napsal: 17 zář 2016, 15:44
od Achab
Na tom obrázku z Hyperinzerce je rozvodnice určená pro pevný přívod min 4×10mm²Cu která se běžně prodává bez kabelu. Inzerent k tomu proti předpisům dal slabší čtyřžilovou šňůru s čtyřpólovou vidlicí. Čili je to bastl. Pohyblivý přívod menšího průřezu by musel být pětižilový včetně vidlice.

Podobně výše uváděná čtyřpólová kombinovaná zásuvka 3×400/1×230V - sice se prodává ale u nás jsou povoleny pouze pětikolíkové. Prodejce to pochopitelně uvádí spíš vyjímečně.

Napsal: 17 zář 2016, 17:05
od ZdenekHQ
Nebuďte až nezdravě kritičtí - ony ty největší prasárny nikdo raději nezveřejňuje a většinou taky přežije.

Snad je k té pojistce - opravdu použít keramickou, taková exploze skleněné, to je zážitek. Pak to nejde vyměnit, člověk zapomene, že to má v síti, strčí tam hřebík atd....

Napsal: 17 zář 2016, 17:21
od Achab
Tato redukce bude zřejmě dalším doplňkem "místní sítě" probírané zde... 8-)

Napsal: 17 zář 2016, 18:10
od ZdenekHQ
No, tak o tomto vlákně nevím. Ale co vím, že i když vyjmenujete všechna rizika určitému typu osobnosti, tak to stejně udělá...

Napsal: 17 zář 2016, 18:28
od Celeron


Jo ale všimni si, že to je 230V/16A na 400V/16A, takže jištění je stejný. Pokud by to bylo na 400V/32A tak nelze.

Napsal: 17 zář 2016, 18:41
od Achab
Kombinované zásuvky 32A mají většinou pro 230V vestavěnou pojistku ale někdy taky nemají. Pochybuju že ty bez pojistky v současné době vyhovují pro použití v ČR.